请教一个小问题.急
rk001168
rk001168 Lv.2
2009年04月09日 12:33:58
只看楼主

请问各位大师兄.25平方铝芯线2根照明用.另加三根动力线共5根单芯铝线穿pvc管地埋100米.五根线穿一根管内.要求三根动力铝芯线载流量320A.这三根动力线最小要用多大?用啥型号?先谢了

请问各位大师兄.25平方铝芯线2根照明用.另加三根动力线共5根单芯铝线穿pvc管地埋100米.五根线穿一根管内.要求三根动力铝芯线载流量320A.这三根动力线最小要用多大?用啥型号?先谢了
免费打赏
zhouhui1122
2009年04月09日 14:27:27
2楼
用185平方的铝芯线
回复
xj.7204
2009年04月09日 15:08:25
3楼
三根铝单芯电缆,每根70MM2截面,共同承担320A电流.
回复
jingtx
2009年04月09日 16:02:11
4楼
楼上的说法不对吧,185的铝线穿管比较吃紧,240的铝线太粗不好弄,为什么不用三相四线,动力和照明混用,用4根线,185的铝线穿管截流量是254A,240平方的是307A,185明线是362A,
回复
rk001168
2009年04月09日 16:42:12
5楼

因为供电所把电表已装在变压器哪了.所以要另拉二根照明线.电力不准混用.因电价不同.
回复
xx_691214
2009年04月09日 20:58:45
6楼
穿pvc管地埋100米.五根线穿一根管内.要求三根动力铝芯线载流量320A.这三根动力线最小要用多大?——————185平方的铝芯线!!!
回复