节能细则中的有关风机的要求如何处理?什么是风机的最小效率
zeng1977
zeng1977 Lv.2
2009年04月09日 11:24:23
来自于通风排烟
只看楼主

8 为了确保单位风量耗功率设计值的限值,设计人员除应在空调机组与风机的设备表上应注明风机的最大余压与风机要求的最小效率,若所需的设备余压大于 430Pa,还应注明所采用风机所允许的最大全压。

8 为了确保单位风量耗功率设计值的限值,设计人员除应在空调机组与风机的设备
表上应注明风机的最大余压与风机要求的最小效率,若所需的设备余压大于 430Pa,还
应注明所采用风机所允许的最大全压。
免费打赏
zeng1977
2009年04月10日 10:45:01
2楼
版主在吗,帮帮忙解答一下
回复
zeng1977
2009年04月10日 17:48:50
3楼
广东省的DBJ15-51-2007第5.3.26.8条
回复
zeng1977
2009年04月10日 23:52:35
4楼
还是没人能答,不问厂家用公计算可行吗??
回复
zeng1977
2009年04月11日 15:12:56
5楼
5.3.26 建筑内空气调节风系统的作用半径不宜过大。风机的单位风量耗功率(Ws)应按
下式计算,并不应大于表5.3.26中的数值。
Ws=P/(3600ηt) (5.3.26)
式中:Ws --------单位风量的功耗[W/(m3/h)];
P---------风机全压值(Pa);
ηt---------包含风机、电机及传动效率在内的总效率(%)。
表5.3.26 风机的单位风量耗功率限值[W/(m3/h)]
办公建筑商业、旅馆建筑
系统型式
初效过滤初、中效过滤初效过滤初、中效过滤
两管制定风量系统0.42 0.48 0.46 0.52
四管制定风量系统0.47 0.53 0.51 0.58
两管制变风量系统0.58 0.64 0.62 0.68
四管制变风量系统0.63 0.69 0.67 0.74
普通机械通风系统0.32
注:1 普通机械通风系统中不包括厨房等需要特定过滤装置的房间的通风系统;
2 低温送风系统采用8排表冷气器时,单位风量耗功率可增加0.035[W/(m3/h)];
3 当空气调节机组内采用湿膜加湿方法时,单位风量耗功率可以再增加0.053[W/(m3/h)]。
1 空调系统的服务区域不宜过大。由以上取值条件及风管比摩阻计算,办公建筑中,
空调风管最不利环路长度通常不宜超过90m;商场、旅馆建筑中,空调风管最不利环路
长度通常不宜超过120m。
2 空调机房一般应靠近服务区域,以缩短风管长度。
3 机外余压应根据需要计算确定,避免不负责任的估算造成余压过高和输送能耗的
浪费。
4 空调机组表冷器的面风速不宜超过2.5m/s。
5 采用高效的风机和电机。
6 有条件时可采用直联驱动的风机,因为这时风机的传动效率是100%,提高了“风
机总效率”。
7 采用低阻力的空气过滤器,保证空气过滤器的过滤面积。
8 为了确保单位风量耗功率设计值的限值,设计人员除应在空调机组与风机的设备
表上应注明风机的最大余压与风机要求的最小效率,若所需的设备余压大于430Pa,还
应注明所采用风机所允许的最大全压。
回复
mybinks
2009年04月11日 18:26:57
6楼
如果知道风机效率的具体数值,算出Ws,满足要求就行
如果不知道ηt,你可以反算出ηt,然后在说明中写一句,要求风机最小效率为ηt
回复
zeng1977
2009年04月13日 13:18:20
7楼
还是觉得不行,设计风量及风压才是要求的最小有效功率
回复
zeng1977
2009年04月13日 13:19:58
8楼
应该讲计算出的风量同风压,因设计的风量与风压都最大一些的
回复

相关推荐

APP内打开