无功功率影响电缆的温升吗?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2009年04月08日 17:20:55
只看楼主

无功功率影响电缆的温升吗?如题,计算发热时好像只是额定电压乘电流的有功分量;那我们选电缆截面时应该不是选计算电流Ijs=P/u/cosFi/1.732;而应该根据I=P/u/1.732来选截面。对不对?

无功功率影响电缆的温升吗?
如题,计算发热时好像只是额定电压乘电流的有功分量;

那我们选电缆截面时应该不是选计算电流Ijs=P/u/cosFi/1.732;
而应该根据I=P/u/1.732来选截面。
对不对?
免费打赏
lujians-2009
2009年04月08日 22:38:03
2楼
无功也有电流的吧?
我是初学者,这样考虑:hug: :hug: :hug: :hug:
回复
xuxianjie
2009年04月08日 22:57:24
3楼
线路有电阻当然有有功损耗
因线路有电感,当然也会消耗无功
回复
yitian3
2009年04月08日 23:23:51
4楼
我理解所以发热选取电缆时候是用的视在功率计算电流的啊
回复
xinxirong
2009年04月09日 09:03:53
5楼
问题是无功也会发热吗?
回复
zyt7612
2009年04月09日 10:59:08
6楼
不管是有功还是无功都会让电缆产生温升的。
回复
xuxianjie
2009年04月09日 11:20:42
7楼
无功功率应该也会导致发热
回复
xuxianjie
2009年04月09日 11:26:06
8楼
看看附件
回复
欢快的
2009年04月09日 11:33:33
9楼
无功怎么会让负载发热呢?楼主所说的cosΦ中的“Φ”是有功电流和有功电压的夹角,一般线路无功缺损的话电流滞后电压一个角度,这个角度就是“Φ”,所以真正的有功电流Ie=I*cosΦ。由此可以看出来,功率因数cosΦ越低,表示无功越不足,线路中电压降越大,变压器出力越大,线路中电流越大,由此引发线损增加,电压降低将导致设备不能正常工作。电路中的感性设备比如变压器不是消耗无功,而是需要无功来建立磁场,无功是不做工的,更不会使设备发热。
回复
欢快的
2009年04月09日 11:38:34
10楼
所谓无功补偿就是补偿线网中的无功,来达到改善电网质量,增加变压器出力,降低线损的目的。
回复
xj.7204
2009年04月09日 11:39:57
11楼
感觉有功是电能转为热能,无功是磁场能转为热能.
回复

相关推荐