10kv供配电系统设计
jiahe861006
2009年04月08日 15:16:00
只看楼主

一个工厂。引了两个10kv的电源,其中一个备用。一共有七个车间,计算之后,总容量为2000多KVA,因为平均气温很高,计算之后选了四台1000kva的干式变压器。三台均分7个车间的负荷,另外一台备用,因为1.2.3车间的是二级负荷,接备用电源。这样选合理吗?还要注意些什么?

一个工厂。引了两个10kv的电源,其中一个备用。一共有七个车间,计算之后,总容量为2000多KVA,因为平均气温很高,计算之后选了四台1000kva的干式变压器。三台均分7个车间的负荷,另外一台备用,因为1.2.3车间的是二级负荷,接备用电源。
这样选合理吗?还要注意些什么?
免费打赏
xuan2281
2009年04月17日 08:47:24
2楼
不建议设专门的备用变压器,应该把负荷平均分配,然后互为备用。这样对变压器的寿命和损耗都有好处
回复
wlszjs
2009年05月22日 15:19:34
3楼
装3台变压器可以了,备用变压器,太浪费了.