求助:室外计算》室外水力》规范查询中的“任何直径的排水管道,其坡度不得大于0.15".求这一条的出处。
求助:室外计算》室外水力》规范查询中的“任何直径的排水管道,其坡度不得大于0.15".
求这一条的出处。
2楼
《措施》99页上面的。但像重庆这边山地城市经常都有比这大的,有啥办法,大不了下面做消能井。不然就只能多跌水了。
[
本帖最后由 aln_hny 于 2009-4-8 16:04 编辑 ]
回复
3楼
现在遇到一个问题,合流管道,遇到一个陡坡,高差有10米,该如何从坡上把管道接下来呢?
回复
4楼
直接接下去,下面的井做消能井。或者把坡上的那个井做成跌水井,10米太高了,做钢筋砼跌水井,找结构的做。
回复
5楼
因为规范上有规定各种管子的最大流速,相应的最大的坡度也就出来了
回复