三相限压器型号:SXY1-6B
是哪儿生产的?
回复
4楼
零序电压如果是开口三角相加得到的,应该是开口三角的问题,有一相方向接反了,三相相加后就是这个结果
回复
5楼
太高深了,我还看不懂,还要继续继续的努力努力地学习。:lol
回复
6楼
正常时,三相是对称的,所以加起来应该是零,ua+ub+uc=0
也就是说ua+ub=-uc
假如C相电压接反了
ua+ub+uc=ua+ub+(-uc)=-2uc
所以在开口三角测得一个69.6V,这个电压就是接反的那一相的二倍,而且方向是相反的
回复
7楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复
8楼
PT接反了吗?那是怎么同期的啊?不闷白??那个大虾详细解说哈啊?如果反了是无法同期的哈,我认为是外部故障。
[