我单位的风机控制柜要将控制按钮放在监控室,(风机是20kw自藕启动 控制系统是380v)我将线连好后,开关按钮运行都正常,但控制室将没信号指示,刚好拉的电线还有一根空余,想将运行时红灯亮,停止时没有灯亮,我买一个380v的指示灯安好。可控制柜的线还没接好,灯就亮了,从哪来的回路呢?、将线接好,灯就亮,按启动按钮自藕变压器串入启动时红灯熄灭 10机秒后红灯亮,按停止按钮,红灯还亮。。。

我单位的风机控制柜要将控制按钮放在监控室,(风机是20kw自藕启动 控制系统是380v)

我将线连好后,开关按钮运行都正常,但控制室将没信号指示,刚好拉的电线还有一根空余,想将运行时红灯亮,停止时没有灯亮,我买一个380v的指示灯安好。可控制柜的线还没接好,灯就亮了,

从哪来的回路呢?、

将线接好,灯就亮,按启动按钮自藕变压器串入启动时红灯熄灭 10机秒后红灯亮,按停止按钮,红灯还亮。。。

如何能正常指示呀

未标题-1 拷贝.jpg

免费打赏
一指慢
2009年04月08日 00:28:04
2楼
用运行时接触器的副触点去管这个灯。
回复
fychq
2009年04月08日 07:49:14
3楼
是的,后面接在运行时接触器的常开触点后才连的另一相

但不运行时还是亮
回复
一指慢
2009年04月08日 15:21:27
4楼

1、亮度如何?不能和通电时一样的亮吧。
2、指示灯是何种类?是发光二极管的吧?
回复
fychq
2009年04月08日 19:05:13
5楼
是的。没有通电时亮 是发光二极管

但??????????为什么回路没通就微亮?
回复
一指慢
2009年04月08日 21:04:10
6楼
发光二极管电源指示灯大多用电容降压的方法。你的灯是380V的,接触器只能断开一端电源,另一端还与电源相联,此时可通过线路的(附加)电容形成回路,故指示灯能发(弱)亮。
回复
fychq
2009年04月08日 21:59:08
7楼
换成小灯泡的指示灯也微亮,不仔细不太好分状态 。。。。。。。。。。。。。。。。

如何解决

谁能帮我画个2个接触器 一个中间继电器一个时间继电器 控制线路是380v
的控制图和指示灯图》??????????????
回复
wusukai
2009年04月08日 21:59:32
8楼
二极管工作指示灯多存在这种问题。有时能靠灯光的亮暗程度判断是否工作了
回复
fychq
2009年04月08日 22:14:44
9楼

换成小灯泡的指示灯也微亮,不仔细不太好分状态 。。。。。。。。。。。。。。。。

如何解决

谁能帮我画个2个接触器 一个中间继电器一个时间继电器 控制线路是380v
的控制图和指示灯图》??????????????
回复
xuxianjie
2009年04月08日 22:16:59
10楼
串入辅助点
回复
fychq
2009年04月08日 22:22:12
11楼
我单位的风机控制柜要将控制按钮放在监控室


我就拉了3+1的 1个的电缆,只有从另一端串在主接触器的常闭辅点上,但现在接上一根线就亮 了,为什么