在这个系统图中能否将A301箱中各出线回路的电缆改为4芯?如果行的话这个箱子属于TN-C还是TN-C-S?在线恭候?
在这个系统图中能否将A301箱中各出线回路的电缆改为4芯?如果行的话这个箱子属于TN-C还是TN-C-S?在线恭候?
2楼
如单从这张图讲,可将出线回路改为4芯线,接地系统为TN-C
回复
3楼
还有CAD图,请细看,谢了!
回复
4楼
可以用TN-C系统,但就这张图看,是不对的,tn-c-s系统,你此时的接地线不要标pen了
回复
5楼
请问你是否看了整张CAD图,301箱后还有各单体总箱了
回复
6楼
楼主,301箱后面的各单体总箱在哪里?你CAD图上没有啊。
一个供电系统是TN—C,还是TN—C—S,是针对整个系统而言的,前后都不看,只选择其中一段有什么意义?
回复
7楼
下载我上面的附件就看得到了
回复
8楼
改动后,从301箱出线到后面的各单体总箱都只有三根相线和一根PEN线,从这个角度来说,301箱是属于TN—C系统。
不知你做的是什么建筑的电气系统,这样改有必要吗?改动后各单体总箱都要做接地线,恐怕也够麻烦的。
回复
9楼
我主要是确认能否这样改,还有改了后301箱是否还是要做PEN重复接地?
回复
10楼
301做了重复接地后,若引四根,后面还要重复接地, 引五根,若近就不用了。
回复
11楼
那么在301箱中箱体外壳和电缆钢带是直接接在PEN铜排上吗?
回复