请教各位老大TN-C和TN-C-S的一个问题?
okfq
okfq Lv.2
2005年04月27日 21:19:19
只看楼主

在这个系统图中能否将A301箱中各出线回路的电缆改为4芯?如果行的话这个箱子属于TN-C还是TN-C-S?在线恭候?

在这个系统图中能否将A301箱中各出线回路的电缆改为4芯?如果行的话这个箱子属于TN-C还是TN-C-S?在线恭候?

1114608207490.JPG

f8f9ee290f2feedb5c4a.rar
41.2 KB
立即下载
免费打赏
cht3068
2005年04月27日 21:34:36
2楼
如单从这张图讲,可将出线回路改为4芯线,接地系统为TN-C
回复
okfq
2005年04月27日 21:50:55
3楼
还有CAD图,请细看,谢了!
回复
han2003
2005年04月27日 22:29:47
4楼
可以用TN-C系统,但就这张图看,是不对的,tn-c-s系统,你此时的接地线不要标pen了
回复
okfq
2005年04月27日 22:51:30
5楼
请问你是否看了整张CAD图,301箱后还有各单体总箱了
回复
songjk0703
2005年04月27日 23:45:29
6楼
楼主,301箱后面的各单体总箱在哪里?你CAD图上没有啊。
一个供电系统是TN—C,还是TN—C—S,是针对整个系统而言的,前后都不看,只选择其中一段有什么意义?
回复
okfq
2005年04月28日 00:03:56
7楼
下载我上面的附件就看得到了
回复
songjk0703
2005年04月28日 02:25:56
8楼
改动后,从301箱出线到后面的各单体总箱都只有三根相线和一根PEN线,从这个角度来说,301箱是属于TN—C系统。
不知你做的是什么建筑的电气系统,这样改有必要吗?改动后各单体总箱都要做接地线,恐怕也够麻烦的。
回复
okfq
2005年04月28日 08:11:17
9楼
我主要是确认能否这样改,还有改了后301箱是否还是要做PEN重复接地?
回复
liuwench
2005年04月28日 15:16:29
10楼
301做了重复接地后,若引四根,后面还要重复接地, 引五根,若近就不用了。
回复
okfq
2005年04月28日 16:24:37
11楼
那么在301箱中箱体外壳和电缆钢带是直接接在PEN铜排上吗?