各位大哥,小弟向你们请教一个问题:低压铜排之间的最小间距有没有标准?间路是多少?额定电流为400A,怎么计算?
随便再请教一个问题,我现在正遇到一个问题:一个小区共有4个箱式变压器,各个变压器的10KV电流的进出线方式是:10KV主电缆进入1#箱变,2#箱变的10KV进线从1#箱变内引出,3#、4#箱变的10KV进线从2#箱变引出。小弟要问的是:这种设计方式符合国家标准不,有没有相应的规范,如果有,是在哪个规范里,请大哥们帮忙为谢!![/size]
2楼
同样在等待中@!另外,低压配电室铝母排的最小安装距离间隔是多少,各位大虾指点一下。
回复
3楼
只对500V电压等级绝缘而言,规范要求不小于20mm,但母排间距小时,应考虑(发生短路故障时)电动力,防止母排被拉到一起扩大故障,所以,间距小时,需要计算支持绝缘子的固定力。
10KV电缆敷设方式:线路—————1#箱变——————2#箱变——————3#箱变——————4#箱变,每台箱变应有自己的保护元件(熔断器)和开关(隔离措施),4台箱变能在运行单独隔离出来而不影响其他箱变。
回复
4楼
非常感谢~~
回复
5楼
谢谢,学习了:victory: :victory:
回复
6楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
7楼
电气间隙不小于12mm,爬电距离不小于20mm
长度超过1000mm时,必须加支撑
回复
8楼
非常感谢各位热心的朋友!
回复
9楼
:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
10楼
电气间隙不小于12mm,爬电距离不小于20mm
长度超过1000mm时,必须加支撑.
你那种设计方式可以呀,在1#箱式变电站内高压侧设置四个变压器出线柜
回复
11楼
电压母排间距国标是不小于15mm
回复