周期较大会不会不安全?
losemyrose
losemyrose Lv.3
2009年04月07日 16:23:44
只看楼主

框剪结构九十多米,8度区,第一平动周期为2.4283,但是其他参数都能满足,结构太柔会不会不安全,看规范里好像没有说到对这个的要求,但还是不放心,想听听各位的意见

框剪结构九十多米,8度区,第一平动周期为2.4283,但是其他参数都能满足,结构太柔会不会不安全,看规范里好像没有说到对这个的要求,但还是不放心,想听听各位的意见
免费打赏
fanbaozhou163
2009年04月07日 23:36:28
2楼
你前面已经问过的问题已经函盖了这个内容。
若位移够了就不存在柔不柔的问题。
回复
vexyu
2009年04月08日 08:13:14
3楼
周期太小了反而地震力会加大,所以只要位移及其它条件满足要求就可以了
回复
losemyrose
2009年04月08日 08:25:33
4楼
谢谢大家的宝贵指教!
回复
tmoment
2009年04月12日 21:35:32
5楼
你前面已经问过的问题已经函盖了这个内容。
若位移够了就不存在柔不柔的问题。
回复
qjlgd
2010年04月11日 17:08:30
6楼
看来位移比还是重要点。
回复
homer-davis
2010年04月11日 22:20:05
7楼
位移是一个硬指标,周期是看你结构的类似经济指标
回复
bzzhujun
2010年04月12日 09:44:28
8楼
回复
csg-2005
2010年04月25日 17:46:23
9楼
那规范附录周期算什么那么小?
回复
nqstone
2010年04月28日 17:17:27
10楼
应该没有事情吧,我们设计的也有第一周期特别小的,2.8,安全问题应该没有事情啊,层间位移比才1.2以内的
回复
cdcdblues
2010年04月28日 22:16:51
11楼
你这个算不上柔,我去年算了个99.5m的框剪,第一周期2.6568。
回复