办公室是否设置新风的困惑
苗王
苗王 Lv.7
2009年04月07日 00:07:48
来自于中央空调
只看楼主

关于办公室是否必须设置新风系统问题(非集中空调系统)想了很久,查了不少资料,在本网站搜了很多关于“新风”问题,还是没找到答案。请帮帮我。根据“暖通规范”3.1.9条,办公室需要,30立方米/人*小时。那么:1.夏季可不设空调的区域,夏季还必须设新风系统吗?--可以开窗自然进新风2.设夏季空调的房间,还能采用开窗自然进新风吗?--不能,新风量不能控制。3.机械进新风必须先处理吗?--可以不处理,新风负荷由室内末端负担。

关于办公室是否必须设置新风系统问题(非集中空调系统)
想了很久,查了不少资料,在本网站搜了很多关于“新风”问题,还是没找到答案。
请帮帮我。
根据“暖通规范”3.1.9条,办公室需要,30立方米/人*小时。
那么:
1.夏季可不设空调的区域,夏季还必须设新风系统吗?
--可以开窗自然进新风
2.设夏季空调的房间,还能采用开窗自然进新风吗?
--不能,新风量不能控制。
3.机械进新风必须先处理吗?
--可以不处理,新风负荷由室内末端负担。
(机械进新风方式包括新风换气机)

麻烦的一条来了
4.设分体壁挂机的办公楼需要新风系统吗?
--我至今没看见有这样的实例。都是开窗自然进新风。
5.采用多联机的办公楼需要新风系统吗?
--需要,一般都做了。(用独立新风机或新风换气机)

分体机与多联机有什么区别?不外乎就是把几台分体机的室外机组合为一台室外机吧。
一个稍大的办公室,设3台分体机和设一套多联机,应该没什么区别吧,那么,设多联机系统时,是否就该设新风系统吗?
2个办公室,用一套多联机,必须设新风系统吗?
N个办公室或整栋楼设多联机,必须设新风系统吗?

最后,是不是该回到“设分体机都必须设置进新风装置”。

我们设计要满足甲方的要求,更要满足规范要求。甲方的要求必须在满足国家相关规范规定的条件下,才能是我们设计依据之一(2008版“建筑工程设计文件编制深度规定”)。

设与不设新风系统,想找到依据。也好在设计时,既满足规范,又能切实可行,又能说服甲方(说服不了也没啥,只要有依据,将来你不安装与我无关。)。
现在你要是把设分体机的办公室再设计一套新风系统试试--“这人脑壳遭门夹了”!
免费打赏
jetmee
2009年04月14日 09:25:16
12楼
新风相加就加,规范是死的,人是活的,
只要甲方愿意掏钱,都能做啊
没办法,用钱去想办法啊
回复
wb78dy
2009年04月17日 17:37:51
13楼
还是要考虑新风吧!要不怎么保证空气品质呢?
回复
kongtiao1997
2009年04月22日 19:02:56
14楼
还是按人均风量算好还是按人均风量算好还是按人均风量算好
规范要求,是所有房间都需要新风的,机械或自然进新风。--详见“民用建筑设计通则”7.2.1条,注意阅读条文说明。
新风可以是机械通风也可以是自然通风。但是,空调房间的新风“量”不能控制,不能满足节能规范要求。
回复
ybs066
2009年04月22日 21:11:15
15楼
如果设置中央空调系统,还是有必要设际新风。
回复
jjx0710
2009年04月23日 14:25:18
16楼
大家讲的都不错,谢谢
回复
spiritcl6
2009年04月24日 17:48:43
17楼
看这些贴子能学到很多的,谢谢!
回复
georgebllc
2009年04月29日 13:58:26
18楼
强烈关注11楼..........
回复
georgebllc
2009年04月29日 13:58:50
19楼
强烈要求11楼发套图
回复
lihuafeng116
2009年12月26日 16:05:31
20楼
关注
回复
陈大亮
2019年06月17日 10:52:52
21楼
设不设都可以,只要房间满足通风要求即可。
回复

相关推荐

APP内打开