从备用变到备用段的连接问题
dqgzsh
dqgzsh Lv.3
2005年04月27日 16:54:08
来自于电站工程
只看楼主

请教一下:从工作变到工作段肯定是母线多,从备用变压器低压侧到备用段,各位见到、用过的是封母多还是电缆多?某电厂,低备变380用的是密集母线,高备变6.3kV用的是电缆。我感觉母线肯定比电缆可靠,但主工又没有明确说法,只说就这样吧。请各位多指教,到底那样好?

请教一下:

从工作变到工作段肯定是母线多,从备用变压器低压侧到备用段,各位见到、用过的是封母多还是电缆多?

某电厂,低备变380用的是密集母线,高备变6.3kV用的是电缆。

我感觉母线肯定比电缆可靠,但主工又没有明确说法,只说就这样吧。

请各位多指教,到底那样好?

免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年04月27日 20:54:31
2楼
一般用共箱母线就可以了。费用也不算高,但是小一点的电厂有的用电缆的,费用低点。用封母的没见过。
回复
dqgzsh
2005年04月28日 13:12:57
3楼
多谢 2 楼 。封母就是低压的密集封闭母线。

希望大家把常用的、使用的情况都介绍一下。多谢。

我认为,母线可靠、故障率底,因此坚持备变低压侧与低压进线间采用母线更可靠,

主工也没有明确观点,哪怕说费用低呢,唉,郁闷。

总感觉主进这么重要的节点,用几根电缆并联代替母线,是不是可靠?
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 15:40:38
4楼
3楼说的对,用封母可靠、故障率低,但是同时价格高。
我干过的一台600MW的机组,发电机出口至主变、高厂变、共用变、励磁变都用的封母,
型号为QZFM-20/3500
6KV系统的备用电源用的共箱母线。安装难呀,几千米。
回复
dqgzsh
2005年05月01日 10:35:49
5楼


不好意思,没见过大型的工程,备用段间的母线真有 *km?

另外,从备用段到各个工作段,是分别去母线,还是去一回路母线,在各段上T接?

多谢
回复

相关推荐