关于汽机本本体照明!
lllmmmxxx
lllmmmxxx Lv.4
2005年04月27日 11:23:13
来自于电站工程
只看楼主

做主厂房照明的时候,汽机本体的局部照明大家都是怎么做的?一般采用多少伏电压?汽机本体和外壳之间的通道作照明吗?

做主厂房照明的时候,汽机本体的局部照明大家都是怎么做的?一般采用多少伏电压?

汽机本体和外壳之间的通道作照明吗?
免费打赏
dqgzsh
2005年04月27日 16:40:59
2楼
好像大机组才有的,没见过,应该是24V吧,

至于通道只要巡视需要,就应该作照明吧
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 08:24:24
3楼
一、 正常照明网络:主干线采用380/220V三相四线制网络,分支线采用单相220V网络供电。
二、 事故照明网络:
1 交流事故照明网络:主厂房、电气楼采用380/220V三相四线制供电,机组正常运行时,电源取自本机组的照明动力中心,当机组的照明动力中心失去电源时,由汽机、锅炉相应保安段提供交流电源,事故照明装设场所按《照明规定》要求设置。
2 直流照明网络(即直流常明灯网络):此网络仅用于单元控制室的主环内,由直流屏供电,电压为220V。
三、 应急灯照明:应急灯装在远离保安电源的BOP部分作为事故照明,在主厂房各主要出入口作为疏散照明。
四、 安全照明:在锅炉本体或金属容器内作业时,采用携带式作业灯采用12V电压。电源取自就近照明配电箱的分支回路,电压为220V,由低压照明变压器供电。
以上就是我安装照明的基本内容,仅供参考!
回复
lllmmmxxx
2005年04月28日 08:51:52
4楼
呵呵!那你们电缆隧道一般采用多少V电压?

采用安全电压的时候,电压损失一般控制在多少?
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 10:24:12
5楼
4楼的朋友,安全照明灯是手提式的(电厂内部),施工中用的安全照明变压器输出有12、24、36V电压等级,是在施工就地,一般范围不超过10米,那来的电压损失。


你说的电压损失指的是什么?请指教。
回复
dqgzsh
2005年04月28日 13:45:38
6楼


原先用36V的,现在用24V,听主工的。
电压损失一般按照5%吧,好像比较保守?
回复
lizhenbao_jinan
2005年04月28日 15:19:21
7楼
六楼的兄弟,你说的电压损失5%是什么意思呢???能把详细情况说一下吗?
谢谢
回复
lllmmmxxx
2005年04月28日 16:12:28
8楼
原先用36V的,现在用24V,听主工的。电压损失一般按照5%吧,好像比较保守?

那你们的这个小变压器放在那里?照明段房间里吗?
回复
dqgzsh
2005年05月01日 10:46:01
9楼
不好意思,都是小电厂啦,电缆隧道照明变就都在 BC列低压配电室的墙上。支架安装1.5m。

一般只在汽机房设置隧道,厂房外就是电缆沟,锅炉房就是桥架。

回答7楼,电压损失就是电压降,电压低、电流就大,电压损失也大,供电距离就不像220V那么远了。我们一般是6平方的线,带八九个40W白炽灯,就这个样子,没仔细算过。

回复

相关推荐

APP内打开