情况是这样的,有一潜水泵给4户人水塔泵水,每家分别一个开关控制水泵开和关。要如何才能实现:当任意一家泵水时自家电磁阀打开,其他三家进水管的电磁阀都关闭。最好能给个线路图,谢谢了!!!
情况是这样的,有一潜水泵给4户人水塔泵水,每家分别一个开关控制水泵开和关。要如何才能实现:当任意一家泵水时自家电磁阀打开,其他三家进水管的电磁阀都关闭。最好能给个线路图,谢谢了!!!
2楼
没人赐教吗?
回复
3楼
比如,何时关闭等条件
回复
4楼
为什么一家进需其它三家关?
回复
5楼
因为是4家用水,防止一家泵水其他几家水溢出。
也就是任意一家打开水泵开关时其它几家的电磁阀关闭,自家电磁阀打开。
关闭水泵时电磁阀没什么要求。(电磁阀全部不得电就行)
回复
6楼
控制是可以实现的,但是不明白为什么不共用水塔。这样不是可以节约3套水泵和电磁阀吗?最简便的控制方式是加液位计,当水箱水位满时电磁阀是关的,就是其它几户开泵,因为阀是关闭的,水箱也进不了水了。
回复
9楼
这种情况怎么控制?请教
回复
10楼
有很多方法可以解决你的这个问题,但我想越简单越好,怕说不明白就画了这张图,不恰当之处大家可以讨论。楼主的问题是四户都是水塔,也可以不要水塔,直接管道入户上个水龙头就行,电器控制哪一块都在水泵跟前,和我们楼房一样不用操作都是全自动控制。
回复
11楼
因为是4家用水,防止一家泵水其他几家水溢出。
也就是任意一家打开水泵开关时其它几家的电磁阀关闭,自家电磁阀打开。
关闭水泵时电磁阀没什么要求。(电磁阀全部不得电就行)
回复