12楼
这跟星级是多少有关吧
回复
13楼
又没有硬性要求,有钱就用新风没钱就不用。
回复
14楼
楼上正解
回复
15楼
这得问甲方啊,有钱,不行也行,没钱,行也不行。
回复
16楼
这个看建筑本身的要求了,如果要求较高,就要做新风,新风量按人数大致计算,如果没有要求,宾馆的走廊也不可能有很多人,设置新风就有些浪费。但靠外窗的地方要考虑做风盘降温的,一般外窗在走廊两头,至于走廊的内区就不用设风盘了,负荷也不大,即使勉强设置了,走廊的管子较多,风盘安装和以后检修也不方便。
回复
17楼
这个没有硬性的规定吧,我一般不做,除非甲方明确提出来我才回去做
回复
18楼
按实际情况 主要是甲方需求 有的甲方连客房都没有做新风
回复
19楼
走廊要做也应该做排风吧,如果加新风,走廊的空气会进房间。
回复
20楼
什么都问甲方,设计师不能独立思考,没有一点主见,没有一点坚持,难怪咱们设计做不好,出不了几个大师!
回复
21楼
一般走廊两端设风盘可以了,或者走廊设排风啊。新风没必要的
回复