只看楼主

我们小区的弱点机房08年10月投入使用,一直还比较稳定,但是09年2月开始就出现了漏保跳闸现象,小区机房配电采用三相四线制,功率为10KW。配电取自楼内总配。机房内的配电箱,有个三相四线的总漏保,漏保的电流值可调,有0.1A、0.3A、0.7A几个档。最近跳的很频繁,我把整定值从0.1调到0.3,跳的次数少多了,但是隔几天还是会跳。在09年1月,地库的立体车库在施工,年前完成施工,最近在进行调试,从时间上考虑,我怀疑是立体车库的大功率电机使用造成的,因为正常的大功率电机前面都用空气开关,不用漏保的。但问题是,电机接到漏保的前级会影响漏保动作么?

立体车库的电和我们配电箱的总进是一条线,也是三相,35个平方的。我简单画了个图,不知大家能不能看懂。

机房配电柜是成品柜,东西都是 梅兰日兰 的。

ff.JPG

免费打赏
lingxuct
2009年04月03日 04:11:09
2楼
从图中看,地下立体车库用电不会影响弱电机房用电,漏电开关跳,请检查弱电机房线路的绝缘。
回复
huahua732
2009年04月04日 16:37:00
3楼
估计是绝缘有问题了,摇摇吧
回复
jiangnanshiwojia
2009年04月05日 12:19:19
4楼
很难说。以前弱电机房运行稳定,在立体车库的大功率电机调试时出现这种问题,不得不把这两者联系起来。
着重检查零线和PE线的接地情况。
回复
mwf78
2009年04月05日 18:07:37
5楼
最好检查弱电机房线路的绝缘。还有是否现在还在施工(施工中比如说使用电焊机时,焊机的接地线会造成跳闸。)?还有你的漏电开关跳闸未必就是漏电原因:handshake (考虑负荷)
回复
xgame
2009年04月08日 09:56:45
6楼
以前正常,而现在有跳闸,可以先检查增加的负载
如果没有新增加负载,最值得怀疑的就原有负载(包括中间线路)的绝缘问题
如果还是没有问题,就看负荷是否接近跳闸开关的额定电流,可换稍大的开关

希望对你有帮助
回复
sleepinggod
2009年04月19日 01:57:02
7楼
谢谢大家,整定值调大了,已经有三周没有跳了。其实一般机房可以不设漏保的,这是我的一个师哥说的,他说他用空开老跳,把空开断了,再也没有出过跳闸情况。