现浇板对边梁的扭矩如何考虑?
25693051
25693051 Lv.2
2009年04月02日 14:50:44
只看楼主

8400×9400的220厚大板一面与500×600的边梁相联挠度达到70多采用在PM中把与边梁相接的简支边改为固定边的方法,挠度勉强够了可是这样现浇板对边梁就有一个扭矩了边梁该如何加强?箍筋,扭筋该加大多少?现浇板对边梁的扭矩是多大?

8400×9400的220厚大板一面与500×600的边梁相联
挠度达到70多

采用在PM中把与边梁相接的简支边改为固定边的方法,挠度勉强够了

可是这样现浇板对边梁就有一个扭矩了
边梁该如何加强?箍筋,扭筋该加大多少?
现浇板对边梁的扭矩是多大?
wiseminy
2010年01月22日 11:57:58
2楼
扭矩是楼板板带的支座弯矩,边梁的梁宽加大,箍筋加密,配腰筋
回复
wiseminy
2010年01月22日 11:59:08
3楼
不过你的边梁已经做到500宽,应该可以了,配筋要计算