空调需要多少平方线?
北斗星云
北斗星云 Lv.12
2005年04月26日 16:10:54
只看楼主

家里3匹的柜机至少需要布置多少平方线?才能满足负荷.

家里3匹的柜机至少需要布置多少平方线?才能满足负荷.
免费打赏
薇鹰
2005年05月04日 15:45:00
22楼
以上各层的建议都是4平方,看来我这里太保守了,凡是去年开始新楼配备的空调线都是6平方
回复
matthue
2005年05月05日 13:26:05
23楼
3HP =〉2.25KW
是压缩机(泵)的容量,打上安全系数就是4平方的线。但不是因为载流量,而是因为前面的开关要整定20A。2.5平方的载流量是够的。
回复
wqdqsj
2005年05月05日 16:48:08
24楼
负荷的换算:1P=750W
回复
fkj2
2005年05月05日 18:26:50
25楼
BV-3X4mm2应该差不多
回复
goodcwy
2005年05月06日 09:38:16
26楼
4平方肯定够了
回复
jack1478
2005年05月06日 13:35:31
27楼
要看是一台一组线还是多台一组线控制,单独一台3P的用BVR-4mm²就可以了。
回复
ldgls
2005年05月07日 12:29:42
28楼
BVR3*4足已.
回复
niebaoshun1975
2005年05月07日 13:44:01
29楼
3p的也就2000多瓦,单相4可以了。
回复
lhx1108
2005年05月07日 23:42:46
30楼
3匹柜机总功率在2.3--2.4KW,单相220V每千瓦按5A计算,电流应为12A.按BV线载流量表2.5平方载流在18--20A,以满足功率要求,但从多方面考滤应选4平方BV线.(1线径问题.2.电线铜纯度问题.3.绝缘耐热强度问题.4.穿管问题)
回复
zsl1013
2005年05月09日 01:24:30
31楼
BV-2.5足矣.
回复

相关推荐

APP内打开