“五防”联锁中有一条是“防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)”,现在要问的问题是:带隔离开关的开关柜,上隔离开关处于分闸状态,接地开关合上,前门可以打开,此时为了试验断路器的操作是否正常,能不能对断路器进行操作?我觉得这条规定是否改成“防止带接地线送电”更合理些。
“五防”联锁中有一条是“防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)”,现在要问的问题是:带隔离开关的开关柜,上隔离开关处于分闸状态,接地开关合上,前门可以打开,此时为了试验断路器的操作是否正常,能不能对断路器进行操作?我觉得这条规定是否改成“防止带接地线送电”更合理些。
2楼
“防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)”与“防止带接地线送电”是相同的意思,只是设备不同,叫法不同。
“上隔离开关处于分闸状态,接地开关合上,前门可以打开,此时为了试验断路器的操作是否正常,能不能对断路器进行操作?”断路器在试验位置可以操作,一般开关柜联锁是:地刀合上时,断路器无法推到工作位置。
回复
3楼
谢谢楼上回复。但我觉得意义还是有所不同。对于手车柜,地刀合上后,断路器无法推到工作位置这是肯定的(相当于地刀合上后,不能合隔离),我说的意思是:固定柜在接地开关合上后(当然隔离开关是在分闸位置),能否合断路器?
回复
4楼
固定柜在接地开关合上后(当然隔离开关是在分闸位置),能否合断路器?
:victory: 当然可以!只是合上断路器之后,就不允许和隔离开关哦,相当于手车柜的试验状态(位置)
回复
5楼
按楼上的说法,“五防”联锁中“防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)”是不恰当了。
回复