论坛里真没高手了吗,郁闷!
cgya2
cgya2 Lv.9
2005年04月25日 19:54:22
只看楼主

我悬赏的帖子“求¢25HZK中空置入式锚杆资料(送120分)”挂了十几天,没人回复,真没高人在此,还是高人不屑于回答?郁闷啊!

我悬赏的帖子“求¢25HZK中空置入式锚杆资料(送120分)”挂了十几天,没人回复,真没高人在此,还是高人不屑于回答?郁闷啊!
免费打赏
gigiwiwi
2005年04月28日 17:23:50
2楼
我是不懂,不是不屑于回答。有时候不是悬赏就可解决问题的呀。
回复
幸福水库
2005年04月29日 22:53:53
3楼
为了建设好我们共同的家园,也为了让大家都能从中受益,不能随便回帖呀!不能不懂装懂.
回复
xjzxl
2005年04月30日 11:11:04
4楼
“HZK中空置入式锚杆”我是第一次听到,可能施工人员会更了解,不防去那里问问
回复
cgya2
2005年05月05日 09:19:50
5楼
该锚杆是隧洞支护使用,为铁道水工单位常用,大虾们给帮帮忙吧!!
回复
yvhkhb
2005年08月19日 21:39:23
7楼
中空锚杆我们用的多了,没有什么啊,我们在覆盖层进洞及V类围岩施工中,经常用到中空锚杆,效果还可以,如果需要,我可以将我们覆盖层进洞资料(施工组织设计)发给你,上面有中空锚杆施工的方法及注意事项。
回复
yvhkhb
2005年08月19日 21:40:29
8楼
其实,在网上查一下,资料太多了
回复
cgya2
2005年08月20日 08:27:55
9楼
请yvhkhb不吝指教,资料发至cgya2@163.com,谢谢啦!!
回复
nksjyslc-luo
2005年08月20日 08:47:31
10楼
共享上来吧,大家都是个学习吗!
回复
yvhkhb
2005年08月20日 21:50:37
11楼
先来一个迈式棚管工艺试验吧
关于管棚施工的工艺实验
1 实验目的
鉴于导流洞进口地质情况的特殊、复杂性,在正式施工前,特组织进行“关于管棚插入及注浆等关键工艺实验”。通过实验取得主要的管棚施工控制参数,论证施工方案的可行性,完善现施工程序及灌浆工艺,以保证导流洞进口管棚施工的顺利实施。
2 实验场地选择
根据现工程现场实际情况,经考察选择导流洞引渠进口段左侧开挖边坡作为“管棚插入及注浆”实验的场地。该处的地质条件与导流洞进口相似,实验结果具有一定的代表性。
3 实验主要设备及器材
实验主要设备及器材见表3-1。
表3-1 主要实验设备及器材列表
序号 设备名称 规格 单位 数量 备注
01 Atlas钻机 ROS722MC-01 台 1
02 灌浆泵 SGB6-10型 台 1 额定流量6m3/h额定排压力10Mpa
03 高速浆液搅拌机 台 1
04 浆液搅拌机 JJS-2B型 台 1 公称容量200升轴转速33转/min
05 迈式管棚 m 32 单根4m
4 实验步骤
4.1 钻孔
4.1.1 导孔制作
导孔采用Atlas钻机造孔(采用Atlas钻机配套钻杆),造孔过程中由测量控制钻机造孔方向。
4.1.2 棚管安装
导孔制作完成后,将造孔钻杆取出,装入棚管并由Atlas钻机沿导孔方向进行安装(棚管共计安装4根、长16m)。
4.1.3 棚管安装偏差测取
挖处棚管出口管头上部覆盖土层,测量对棚管出口管头进行复测,并进行偏差计算。棚管安装施工及测量偏差计算见插图4-1。


插图4-1 棚管安装及安装偏差计算示意图
说明:1.本插图为棚管安装及安装偏差计算示意图;
2.测量人员通过A、B点控制棚管安装方向并计算C点(棚管管头)的偏差值。
4 2 注浆
4.2.1 注浆设备安装及调试
注浆设备由15t自卸汽车运至施工实验现场,装载机吊装就位,由专职灌浆工进行安装、调试。调试完成后,方可进行注浆实验。
4.2.2 注浆及参数记录
注浆设备布置形式见插图4-2。
插图4-2 注浆设备平面布置示意图
实验中注浆浆液的浓度由稀到浓,逐级变换。开灌浆液水灰比采用5:1,然后依次浆液水灰比为3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1等共7个比级。

5 实验参数及附表
5.1 棚管安装实测偏差参数
棚管安装实测偏差值见表5-1。
表5-1 棚管安装实测偏差表
序 号 项 目 实测偏差值 备 注
01 水平方向偏差值 8cm
02 竖直方向偏差值 16cm
03 角度偏差值 0.320
5.2 注浆参数
注浆实验分别与2004年4月21日下午进行了1#孔注浆实验;2004年4月22日下午进行了2#孔注浆实验。1#2#孔注浆实验具体实施情况详见6.2项。
注浆过程中现场由专人进行注浆参数记录,注浆记录参数见附表5-1、5-2。
6 实验结果总结
6.1 棚管安装偏差分析
6.1.1 Atlas钻机造孔速度过快,造成导孔偏差;
6.1.2 Atlas钻机在棚管套筒安装时,由于套筒连接发卡,被迫移动滑动臂造成偏差。
6.2 注浆参数分析
6.2.1 1#孔注浆参数分析
1#孔注浆过程中,先采用5:1浆液注入约350公升后,因吃浆量较大,即越级变浓进行2:1浆液注入,随后出现灌浆压力突然变大(由0.35Mpa突变至1.2Mpa),考虑灌浆管(1.0Mpa胶管)可能爆裂,被迫停止注浆实验。
实验参数分析:
(1)由于注浆前未进行钻孔清洗,注浆过程中可能造成注浆孔(钻头孔)堵塞,导致注浆压力突然增大;
(2)注浆实验进行仓促,实验设备准备不充分。
6.2.2 2#孔注浆参数分析
2#孔起灌浆液5:1,注入浆液400公升后,随后浆液水灰比采用3:1、2:1、1:1各注浆200公升。当浆液变浓至1:1后,因未采用有效封堵措施,孔口开始大量溢浆,注浆被迫终止。
实验参数分析:
(1)在实验中为防止钻头处注浆孔堵塞,在棚管管壁开设了辅助注浆孔,但辅助孔距棚管管口过近,导致注浆中孔口返浆过快;
(2)注浆口未采用灌浆塞等有效止浆措施。
7 管棚施工工艺控制措施
通过管棚插入及注浆实验,取得了宝贵的实验工艺参数,为管棚施工的顺利进行提供的有力的保证。
7.1施工技术要求
结合管棚插入及注浆实验中取得工艺参数,在实际施工中提出以下技术要求:
7.1.1管棚施工程序:测量放线 钻孔 清孔(风或高压水) 灌浆设备安装及调试 孔口表面止浆封堵 灌浆 封孔(浓浆封孔) 灌浆质量检查
7.1.2灌浆水泥采用425#普通硅酸盐水泥,灌浆浆液水灰比拟定采用3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1等6个比级。
7.1.3在棚管靠近钻头附近开设12mm辅助灌浆孔,防止钻头孔口在钻孔过程中堵塞而无法进行灌浆形成废孔。
7.1.4钻孔灌浆次序采用隔孔进行灌浆,即先进行I、III、V…号孔灌浆,在进行II、IV、VI…号孔灌浆。
7.1.5单孔棚管浆液注入量按公式Q=лR2*L*n计算。
公式中R----浆液扩散半径(m);
L----棚管插入长度(m);
n----岩体空隙率。
回复
yvhkhb
2005年08月20日 21:58:30
12楼
我们采用的主要是迈式棚管,在导流洞覆盖层进洞采用R51的迈式棚管(采用液压钻施工),在边坡及锁脚锚杆主要采用R25锚杆(采用手风钻),施工方法基本与常规一致,只是使用的一次性钻头与钻杆(我们也用过国产的,但质量较差,在施工中出现无法钻进的情况),迈式棚管在铁路及水电隧洞中使用较多。