是不是有喷淋的地方必须做火灾报警与联动?如果不做,怎么实现自动喷淋呢?请指教,谢谢!

是不是有喷淋的地方必须做火灾报警与联动?如果不做,怎么实现自动喷淋呢?
请指教,谢谢!
李兴龙机电科技
2005年04月25日 19:07:20
2楼

肯定做。报警未必指感烟感温探头,如水流指示器、信号阀、压力开关、湿式报警阀、手报按钮。
联动肯定有,如警铃。
回复
李兴龙机电科技
2005年04月25日 19:14:51
3楼
另外,翻一下设备专业的喷水灭火规范,那四种系统中只有2种明确规定要做探头,还有图示啊(条文说明)。
回复
唐龙
2005年04月26日 02:57:16
4楼


从规范条文来说,不一定!

你说的应该是怎么实现水泵的自启动,这一点没有报警系统也能实现的.
回复
szg720218
2005年04月26日 07:41:55
5楼
请唐龙兄说详细点好吗,我现在碰到的情况是:一个多层住宅楼,底层是半地下汽车库,建设单位为省钱,以前只做了消火栓,现在楼建完了,通不过消防大队验收,楼没法往出卖,要补喷淋,问我是不是也得加火灾自动报警系统与联动系统。我也不知道要不要。是不是车库一般都得要喷淋与自动报警?
回复
xujinzhan
2005年04月26日 16:10:01
6楼
看他的工程无排烟有防火卷帘的可能性大,你说做不做
回复
唐龙
2005年04月26日 23:36:46
7楼
楼主,你的车库停几辆车?是几类汽车库?如是三,四类车库可不设报警.

喷淋不一样,地下车库停车数超过10辆的就得设了.

建议你把<<汽车库,修车库,停车场设计防火规范>>好好看看.