132kw空压机配200KVA的变压器够么?
bullcar
bullcar Lv.2
2009年03月28日 15:07:08
来自于变压器
只看楼主

380V 132kw电机的空压机,星三角启动变压器容量为200kVA老是烧接触器

380V 132kw电机的空压机,星三角启动
变压器容量为200kVA
老是烧接触器
免费打赏
z-x-g
2009年03月29日 14:08:15
2楼
接触器不够大.:lol :lol
回复
hanjinzhu789
2009年03月29日 20:07:06
3楼
接触器容量小,:victory: :victory:
回复
xuxianjie
2009年03月29日 21:39:28
4楼
变压器容量够了
空压机起动的时候是重载
再加之星往三角形转换时会有个峰值电流
选接触器建议三个选一样大,并且选大一级
回复
一指慢
2009年03月29日 22:02:02
5楼
“老是烧接触器”
接触器的规格?线路长短?导线型号?
回复
kyzy_0731
2009年03月30日 16:48:36
6楼
132KW,主接触器额定电流应选取300A左右
回复
lt2686057
2009年03月30日 19:32:27
7楼
132KW电机重载启动建议至少用400A接触器。:hug: