画了个家装电气图,请高手帮我看看哪里画错了,或者哪里不合理!指点指点!谢谢!吊顶高度都在2.400以上,灯具没考虑pe线。谢谢!
画了个家装电气图,请高手帮我看看哪里画错了,或者哪里不合理!指点指点!谢谢!吊顶高度都在2.400以上,灯具没考虑pe线。谢谢!
2楼
插座回路应用2P断路器或者DPN;否则合不了闸.
回复
3楼
谢谢!计算电流是不是要小于16A?
照明图的导线根数有没有问题?我没把握!没考虑pe线!
回复
4楼
计算电流是不是要小于16A?----------如果计算电流大于16A,你的配置就有问题了
照明图的导线根数有没有问题?我没把握!没考虑pe线!---------这图看不清楚,我看是加上PE线为好.
回复
5楼
点击图片会放大的
回复
6楼
我把cad压缩文件传上来了!麻烦指点!指点!谢谢!
回复
7楼
除了2楼的问题外,我觉得没什么其他问题,你那个弱电图里的箱是什么箱呢?家居布线箱吗?
回复
8楼
貌似没有可视对讲啊?
回复
9楼
卫生间;厨房插座宜单独回路
回复
10楼
谢谢楼上各位指点!
我这计算电流19.9A大于16A怎么办?要紧不?
回复
11楼
这里应该不大于40A就可以了噢!19.9A没问题哦!
回复