帮我看下这怎么配筋,谢谢
xuxia596
xuxia596 Lv.2
2009年03月27日 21:26:54
只看楼主

我们农村经常看到这样的结构,砖混的房子。我想问一下,悬挑一个阳台,梁和板怎么配筋?还有为了增大空间,二层的房间会悬挑出来,在悬挑出来的板外侧砌墙,240的墙,又怎么配筋?

我们农村经常看到这样的结构,砖混的房子。
我想问一下,悬挑一个阳台,梁和板怎么配筋?
还有为了增大空间,二层的房间会悬挑出来,在悬挑出来的板外侧砌墙,240的墙,又怎么配筋?
免费打赏
结构设计检测
2009年03月27日 23:47:09
2楼
根据计算确定,不过很多农村建筑队,都是根据自己的经验来配筋,安全和经济性都得不到很好的保证。我建议你找人给你整体计算一下。
回复
zhugeguang
2009年03月28日 10:25:28
3楼
根据四川地震的教训,楼主所说的二层扩大房间的做法,不合理。大量倒塌。作为建筑技术人员,要向非建筑技术人员,特别是农民朋友宣传其厉害关系,不要采取这种构造。
回复
王子左
2009年03月29日 09:39:47
4楼
8度设防,只能搞6级地震,挑阳台的梁、板可以按图集配;2层房间挑出不要超过阳台就行。
回复
nywchy
2009年03月29日 11:25:51
5楼
这种悬挑构件,对于砖混接构,还是尽量少用,即使必须使用时,也要结合抗震规范,严格进行计算和构造处理,汶川地震的大量倒塌房屋就是一个例证,所以,不要搞一些异形构件和不规则的刚度竖向变化。
回复
nywchy
2009年03月29日 11:26:34
6楼
这种悬挑构件,对于砖混结构,还是尽量少用,即使必须使用时,也要结合抗震规范,严格进行计算和构造处理,汶川地震的大量倒塌房屋就是一个例证,所以,不要搞一些异形构件和不规则的刚度竖向变化,否则很容易出问题的。
回复
ab560824
2009年03月31日 17:49:17
7楼
(这种悬挑构件,对于砖混结构,还是尽量少用,即使必须使用时,也要结合抗震规范,严格进行计算和构造处理,汶川地震的大量倒塌房屋就是一个例证,所以,不要搞一些异形构件和不规则的刚度竖向变化,否则很容易出问题的。)同意这个观点!必须要有可靠性?要有依据?
回复
lpf0313
2009年04月01日 11:49:29
8楼
1、只是悬挑一个阳台,你可以提供阳台的挑出长度及面积数据帮你计算一下;
2、悬挑阳台上砌240承重墙,建议不要这么做。
回复
jingjia.good
2009年04月01日 14:27:28
9楼
对于砖混结构,感觉二层的房间还是不要往外悬挑为好,不安全。
回复
qh321
2009年04月02日 08:48:41
10楼
农村基本都是这种法,太多了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xlaqzm2009
2009年04月06日 13:14:17
11楼
我个人的观点认为可以是。
第一:设一牛腿。
或第二:在有条件下可以在阳台下设一个柱子。
回复