用天正很久了,下面把我们这边发现的问题说下。1.打断、剪切、延伸命令失效。问题简述:怀疑天正在大比例绘图时,图元捕捉困难,导致命令失效。附件"总图示例"CAD里问题有详细标识。总共5个问题。版本:CAD 2006天正 7.6试用版。2.管线不能自动断开。问题简述:管段在立管处不能自动剪断。附件"单体示例"CAD里问题有详细标识。总共1个问题。版本:
希望水友们有问题的也总结上来,大家交流学习。
2楼
LZ好 先回答您的第二个问题 关于立管图层 同一修改的问题 立管 按 TWT 图层标准时 为 VPIPE-系统(给水) 您的是不是把所有的立管 都在sys中的TWT.lay(也就是 LAYERDEF.DAT)中 将其改成了 ss-立管 图中 能连上的 好像是 喷淋 但是 我用【选择立管】命令 根本捕捉不上 您的 立管???请您详细 说明 您的操作过程 有必要的 话 是否 可以上传 您的 .lay 文件
回复
3楼
LZ好 第一个问题 首先 管线打断 由于 您的 比例 太小 所以 选择 管线的 时候会出现 捕捉不准确的 情况 如捕捉错误 请您 按 N 直到选择到 想打断 的 管线 是能够 大段的:handshake 第二个 剪切 我理解是不是acad 的 剪切 命令 我和能 修剪呀:) 第三个 没看太懂 请LZ明示 :handshake :handshake
回复
4楼
先回答第二个问题
操作步骤;立管——图层,建立“SS-立管”图层——将天正立管刷到“SS-立管”图层。
中间经过多次文件保存打开,出现图片二的情况。图片二的那个立管我是从其他天正文件拷过来的。
问:为什么要统一天正立管在同一个图层?
答:方便操作。建筑换底图,水要拷自己的东西到新建筑条件图,统一图层便于操作。我拷水的东西是以图层控制,就是在水的旧图上只开水的图层,然后带基点复制水图到新建筑条件图。不用外部参照。
回复
5楼
还是第二个问题:
问:附件单体示例里的那个管线不断开的立管为什么定义为立管?
答:在此立管处,并不能用剪贴命令剪掉立管内外的管段。
要出现这种立管的快速方法:
将天正立管另存旧版,然后用天正打开,类似属性立管就出现。
回复
6楼
回答第一个问题:
正是因为比例尺大,捕捉困难,所以才会出现命令失效。
“总图示例”里有5个问题。
前三个问题。
打断、剪切、延伸跟CAD里的功能一样。天正此时操作困难,有失效问题出现,不再赘述。
第四个
“管线文字”
此时就会出现你所说的“捕捉不准确的 情况 如捕捉错误 请您 按 N 直到选择到”才能准确标注文字。
如果你仔细操作次命令,会发现有一条喷淋管是标注不到文字,或是标注了,但文字并不垂直管线,产生了旋转。
第五个
当你先开了属性浮动条后,点箭头引注线时,程序相应时间明显变长。
回复
7楼
希望有水友更进一步解释并解决此问题。
回复
8楼
?
没下文了?
回复
9楼
熟视无睹抑或无法解决?
不回复,就是态度问题了。
回复
10楼
楼主别生气,沉的挺快:)
回复
11楼
2.管线不能自动断开。
原因是: 立管和横管没有接上。
立管标高是:0。05~3
横管标高是 0
回复