天正电气8.0初试问题汇总!!
microe
microe Lv.3
2009年03月26日 22:15:03
来自于天正电气
只看楼主

今晚下载初试以下问题:1、初始加载ACAD.RX 错误: 无法找到文件“tel_cableLay.arx  应该是打包文件缺少!2、插入图框命令执行后无法下一步点击。3、电气设定-平面导线设置里有13种导线设置方式,但全部设定并开启后再运行任意布置里的图层设置最多只有11种  而且名称与平面导线设置里的名称不一致!显得太乱!而且实际平面导线设置里扩充后的导线可能不只13种!4、当在平面导线设置里将避雷线设置成特殊线型时,再用平面插支持卡时,插入的支持卡大小与已绘出的支持卡大小不一,

今晚下载初试以下问题:
1、初始加载ACAD.RX 错误: 无法找到文件“tel_cableLay.arx
  应该是打包文件缺少!
2、插入图框命令执行后无法下一步点击。
3、电气设定-平面导线设置里有13种导线设置方式,但全部设定并开启后再运行任意布置里的图层设置最多只有11种
  而且名称与平面导线设置里的名称不一致!显得太乱!而且实际平面导线设置里扩充后的导线可能不只13种!
4、当在平面导线设置里将避雷线设置成特殊线型时,再用平面插支持卡时,插入的支持卡大小与已绘出的支持卡大小不一,
  而且此时删支持卡命令无效。
  此条也可不改,但在执行命令时最好能有提示!
5、图纸保护后双击加密的图形,此时出现的是编辑块定义对话框,而显然这时的加密图块是无法进行编辑的。
  建议改为出现提示输入加密密码对话框。
  而且不知为什么天正电气的加密方式与天正建筑不同?
  电气加密方式很容易解密!!
 
请勿飞扬
2009年03月27日 09:38:18
2楼
1: 试用版缺少部分功能。

5 图纸保护后, 双击无法出现编辑块对话框啊, 请问您用的是哪个版本CAD?
电气加密的确和建筑不同, 好处在于加密后的图纸不需要插件,对方也能看。
回复
may
2009年03月27日 09:43:08
3楼
2、将“直接插入图框”不要勾选,“图幅”进行点选OK,(下次我们会设置成这样的默认)
3、全勾选显示就是13个~~名称显示有的还是默认先前的,新加的都与默认名称一致。另外,图层的确还有很多种,但如何细分是个问题,分得太细、图层越多反而影响绘图速度~~
4、的确是这样,我们看下,但所谓的“删支持卡”就是删除独立的块的,对特殊线形自然不会影响。
回复
jqwansheng
2009年03月27日 11:04:01
4楼



晕倒~没这个文件电缆敷设命令通通打不开,试用什么新功能啊~~:L
回复
may
2009年03月27日 11:13:29
5楼
先看其它的命令~```~
回复
xjking007
2009年03月27日 13:40:52
6楼
有一个功能不大方便没有改过来。
就是比如剪切命令不能,用鼠票框选;
只能用剪切后,用F命令多选有时候不方便。
不知道天正是不是可以,改成,用鼠标框选要切的导线方便些。
回复
sxlgdzg2006
2009年03月27日 14:41:58
7楼
电缆敷设 命令不能用。试什么新功能?
回复
may
2009年03月27日 14:56:35
8楼
"三维桥架”、“变配电室”
回复
sxlgdzg2006
2009年03月27日 17:03:21
9楼
我就想看一下“电缆敷设”的功能与其他软件有什么不同,但偏偏不能用。我无语了
回复
请勿飞扬
2009年03月27日 21:00:25
10楼



如果您对这个功能有兴趣, 我们可以好好交流一下,方便的话可登门演示。
回复
microe
2009年03月28日 18:02:30
11楼
1、标导线数 命令确实不能用;
2、沿线箭头 命令也不能用;
3、系统元件-元件替换命令对于不同大小的系统元件图块,导线不能很好自动断开后再连接好;
这一点不如平面设备替换,其实二者程序原理大同小异;
4、电机回路 图库无法扩充;用图库管理将电机回路图库扩充后,再调用电机回路命令后仍只有8种方案;
回复