求助(急):烧结空心砖的检测问题
fwyantu
fwyantu Lv.2
2009年03月26日 17:38:33
来自于建筑施工
只看楼主

我们的工程中设计要求使用的烧结空心砖强度等级为MU3.0,送样检测时实验室根据《GB13545-2003》中空心砖只有MU2.5、MU3.5以及其他,无MU3.0的标准为由只能对我们的砖做MU3.5的强度检测,结果有部分砖不符合MU3.5的要求。求问各位:作为施工单位如何解决此事?或者哪位有烧结空心砖MU3.0的规定??感谢啊

我们的工程中设计要求使用的烧结空心砖强度等级为MU3.0,送样检测时实验室根据《GB13545-2003》中空心砖只有MU2.5、MU3.5以及其他,无MU3.0的标准为由只能对我们的砖做MU3.5的强度检测,结果有部分砖不符合MU3.5的要求。
求问各位:作为施工单位如何解决此事?或者哪位有烧结空心砖MU3.0的规定??感谢啊
免费打赏
iamzhzht2004
2009年03月26日 22:43:25
2楼
GB13545-1992
里面5.0级、3.0级、2.0级
可以参考这个老规范
回复
yong3723
2009年04月09日 08:34:28
3楼
应该请设计变更引用的规范和标准。
现在的规范升级的太多,而设计往往还采用旧规范、图集,在看图时必须注意!
回复
fwyantu
2009年04月16日 10:14:26
4楼
胳膊拧不过大腿,还是按照3.5的做