刚刚看了许先生的电气审图要点,有个问题要问
zg9527zg
zg9527zg Lv.3
2009年03月25日 10:57:10
只看楼主

本图就进线开关分析如下:①开关极数未注:若用3P,违反《低配》第2.1.5条中关于隔离开关应断开所有极数的规定;若用4P,则出现PEN线上装开关的问题,违反强条第4.5.6条;若为TT系统,则存在N线上装熔断器的问题。

本图就进线开关分析如下:
①开关极数未注:若用3P,违反《低配》第2.1.5条中关于隔离开关应断开所有极数的规定;若用4P,则出现PEN线上装开关的问题,违反强条第4.5.6条;若为TT系统,则存在N线上装熔断器的问题。

图片1.jpg

免费打赏
jk_net
2009年10月16日 10:46:41
22楼
配电就是垃圾 就是乱七八糟!
回复
chinasuchang
2012年03月24日 18:55:59
23楼
如果这条零线因断开相线后,有从别的线路引进危险电压的可能时,那就可以允许并必须断开。