大家来最后帮我看看这样配置行不行,明天就要拍板了!
lewisk
lewisk Lv.3
2009年03月24日 19:23:41
只看楼主

设备详单15KW空压机*1 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=40A*1  交流接触器型号:常熟 SC-E2N511-C*1 (40A,220V,1NO1NC) 热过载继电器型号:常熟TK-E2E-C*1 (整定电流范围 24-36)11KW空压机*2+1(1为备用) 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=32A*2 德力西 CDM1-63L/33002 In=32A*1

设备详单
15KW空压机*1
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=40A*1
 交流接触器型号:常熟 SC-E2N511-C*1 (40A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E2E-C*1 (整定电流范围 24-36)
11KW空压机*2+1(1为备用)
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=32A*2
德力西 CDM1-63L/33002 In=32A*1
 交流接触器型号:常熟 SC-E1N511-C*2 (32A,220V,1NO1NC)
德力西 CJX1-32*1 (32A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E2B-C*2 (整定电流范围 18-26)
德力西 JRS2-32*1 (整定电流范围 16-25)
7.5KW空压机*2.
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=25A*1
德力西 CDM1-63L/33002 In=25A*1
 交流接触器型号:常熟 SC-E05N511-C*1 (25A,220V,1NO1NC)
德力西 CJX1-22*1 (22A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E02X-C*1 (整定电流范围 12-18)
德力西 JRS2-25*1 (整定电流范围 12.5-20)
3KW潜水泵*1+1.5KW风扇*1
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=16A*1
 交流接触器型号:常熟 SC-E03N511-C*1 (12A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E02W-C*1 (整定电流范围 9-13)
2.2KW离心泵*3
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=10A*1
德力西 CDM1-63L/33002 In=10A*2
 交流接触器型号:常熟 SC-E02N511-C*1 (9A,220V,1NO1NC)
德力西 CJX1-9*2 (9A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E02S-C*1 (整定电流范围 4-6)
德力西 JRS2-12.5*1 (整定电流范围 4-6.3)
免费打赏
一指慢
2009年03月24日 22:46:30
2楼
2009年03月25日 09:36:17
3楼
这组是冷却塔上的,必须同时启动,所以我决定用一个断路器,交流接触器和热过载继电器来控制,不知道好不好
回复
xj.7204
2009年03月25日 11:30:14
4楼
15KW空压机*1
 断路器型号:常熟 CM1-63L/33002 In=40A*1
 交流接触器型号:常熟 SC-E2N511-C*1 (40A,220V,1NO1NC)
 热过载继电器型号:常熟TK-E2E-C*1 (整定电流范围 24-36)
In=15/0.22/0.85=80.2A
我怎么算出来有80多个安培的啊,你40个安培怎么算出来的.
回复
lewisk
2009年03月25日 11:43:08
5楼
15*2=30A

选40A的保险一些。
回复
xj.7204
2009年03月25日 11:47:50
6楼
15A怎么来的.
回复
xysoft.dx
2009年03月25日 13:37:00
7楼
可能是一种经验算法,你应该用380V三相电压计算
回复
xysoft.dx
2009年03月25日 13:41:23
8楼
In=15/0.66/0.78=28.8A
回复
xj.7204
2009年03月25日 13:56:58
9楼
接触器的型号不是220V吗,怎么又变成660V了?
回复
gjjy1314
2009年03月26日 10:27:52
10楼
不怎么明白 费解:L
回复