弱弱的问一句,铜止水为什么要在橡胶止水之前?
liao8sony
liao8sony Lv.2
2009年03月24日 16:33:37
只看楼主

有两道止水的地方都是铜止水在迎水面,橡胶止水在铜止水后面,这是为什么?

有两道止水的地方都是铜止水在迎水面,橡胶止水在铜止水后面,这是为什么?
免费打赏
id6392392
2009年03月24日 19:10:49
2楼
主、辅止水的定位差别
回复
dutfeiyang
2009年03月24日 21:07:45
3楼
楼主勤学好问的精神值得我们学习。
说实在的,
工程中遇到这样的双止水不少,
但我们这是橡胶止水在迎水面,
铜止水在背水面,
设计这样要求,
我们这样施工,
真的没有考虑过这是为什么!
回复
raoxueyi
2009年03月30日 10:32:57
4楼
个人认为,铜止水使用时间较久,在迎水面工作时间久,不会在短时间内又腾空库容进行施工。而背水面施工基本可以不受水位的影响。另外是从工程造价的角度考虑
回复
在水一方@sl
2009年03月30日 17:43:03
5楼
我觉得应该是耐久性和止水效果的差别决定的,铜止水要好一点,所以在前面,作为第一道止水
回复
fanql
2009年04月02日 20:51:40
6楼
其实很好理解,通常而言,在外层的止水,其设计抗水头较高,内层相对较低。因此,设计在选用止水时,外层用铜水止,以抵抗外围高水头。但铜止水有一个很大的坏外,就是容易变形,施工时其周围通常容易造成混凝土振荡不密实,因此在内侧加一橡胶止水,或PVC止水。
回复
myway2014
2009年04月03日 09:37:43
7楼
:) :) :) :) 高
回复
binghaiguihua
2009年04月07日 08:54:05
8楼
个人认为在外层容易手到水的侵蚀,尤其冬季,冻融比较厉害,铜作为金属材料肯定要比橡胶好些
回复
halferb
2009年04月08日 15:07:49
9楼
还真没想过这个问题
回复
ljh2324476
2009年04月08日 17:32:33
10楼
这本书很好啊,论坛上哪儿有啊!楼上提示一下。看书名好像是顾慰慈著的,不知是不是?楼主接着上传啊!
回复
liao8sony
2009年04月15日 20:16:00
11楼
谢谢大家:hug: :hug: :)
回复

相关推荐

APP内打开