中第8.3.2条中第五项规定每个室外消火栓的用水量应按10-15l/s计算.第七项规定室外地下式消火栓应有一个直径为100mm和65mm的栓口各一个.那么检验一个室外消火栓水量是否符合要求时,是通过测量100mm的栓口流出的水量呢还是测量65mm的栓口流出的水量,或者是测量100mm和65mm的栓口同时流出的水量?望高手给予赐教 [ 本帖最后由 yyyljy-09 于 2009-3-24 15:14 编辑
<建筑设计防火规范>
中第8.3.2条中第五项规定每个室外消火栓的用水量应按10-15l/s计算.第七项规定室外地下式消火栓应有一个直径为100mm和65mm的栓口各一个.那么检验一个室外消火栓水量是否符合要求时,是通过测量100mm的栓口流出的水量呢还是测量65mm的栓口流出的水量,或者是测量100mm和65mm的栓口同时流出的水量?望高手给予赐教
[
本帖最后由 yyyljy-09 于 2009-3-24 15:14 编辑 ]
建筑设计防火规范>
2楼
:) :) :) :)
回复
3楼
那个测都可以,这个也要测吗?这个只是说你计算的时候用这个数值来计算,来确定室外消火栓的数量。只要市政管网满足要求,这点水量还是没有问题的。
回复
4楼
因为工厂下属的某个独立单位现刚变为合资单位,老外进行风险评估时进行消防方面评估,要测消防水量是否满足要求时要做这个工作.对于一个室外消火栓的水量是否满足规范要求,怎样测?目前测DN65口的水量不够10l/s,是否说明室外消防水量不够,请高手尽快给予指教.
回复
5楼
市政管网是否满足要求,要通过测才知道的,这个工作我们怎样做?
回复
6楼
:) :) :) :)
回复
7楼
哪位同行能够给予指点?:
回复
8楼
请教高手:室外消火栓的水量怎样测?
回复
9楼
NFPA24附录C有关于室外消火栓流量测定方法
回复
10楼
老外做消防给水设计,从市政或其他给水管路引水这个测试一般是必做的,用以验证室外给水引入管的实际供水能力。
回复
11楼
这个很简单啦,装个压力表就可以啦。消防队有带压力表的水枪,一装上就可以了。