为什么变电所中直流电源220V正对地是110V,负对地是-110V
suidong
suidong Lv.2
2009年03月24日 15:11:26
来自于电站工程
只看楼主

有些变电站用的是110V,有些用的是220V,又是为什么?110V直流电源是否正对地是55V,负对地是-55V呢?

有些变电站用的是110V,有些用的是220V,又是为什么?110V直流电源是否正对地是55V,负对地是-55V呢?
免费打赏
llc3791
2009年03月24日 18:31:51
2楼
是的,小弟,你不知道直流检测回路吗,所谓设置的参考点是在电源的一半处设置为虚拟参考点来测量的。
回复
jie_3365
2009年03月24日 19:46:53
3楼
110V直流电源正对地是55V,负对地是-55V