关于电话进线线槽敷设的问题
jackyxing
jackyxing Lv.3
2005年04月24日 10:54:08
只看楼主

市电话局通过地下一层综合布线房进入大楼,但是在自地下一层布线房分往弱电竖井的时候,线槽穿越了几个店铺的厨房(地下一层是用餐区域,由很多小的商铺组成),线槽是在土建中已经预埋好的,现在如果不进行修改,不知是否可以,规范上是否有明确的说明:关于电话进线线槽不能穿厨房的?谢谢赐教!

市电话局通过地下一层综合布线房进入大楼,但是在自地下一层布线房分往弱电竖井的时候,线槽穿越了几个店铺的厨房(地下一层是用餐区域,由很多小的商铺组成),线槽是在土建中已经预埋好的,现在如果不进行修改,不知是否可以,规范上是否有明确的说明:关于电话进线线槽不能穿厨房的?

谢谢赐教!
免费打赏
jackyxing
2005年04月24日 14:11:05
2楼
希望得到大家的帮助,谢谢
回复
jackyxing
2005年04月27日 08:57:13
3楼
顶’’’’’’’’’’’
回复
eman
2005年04月27日 16:48:48
4楼
确实不能进厨房,因为油烟的关系,以前一个工程也那么做的审图的时候被提出来后来做修改的.
回复
zhangchengli8
2005年04月28日 14:37:41
5楼
一楼的,请问"线槽是如何在土建中预埋好的"?金属线槽还是PVC线槽?
回复
gzlwh
2005年04月28日 18:29:55
6楼
厨房里高温高湿的环境多多少少都会影响线缆的绝缘性能,因此原则上是不可以的,能修改的尽量修改,免得麻烦.实在不行的话在后期装修中一定要注意炉头绝对不能配置在线槽的下方.
回复
eman
2005年04月29日 08:44:26
7楼
真的要进厨房是否能考虑采用埋管的方式直接埋进墙里或天花板里,这样估计没什么问题.
回复
jackyxing
2005年05月08日 10:50:54
8楼
钢管,埋在天花板里
回复