有关封闭式循环系统的问题,请高手指点。
hexinkang2000
2009年03月22日 18:13:21
只看楼主

如附图4所示:现场参数:每台水泵245m3/h,扬程44m,配套功率为55KW,现场耗水约300m3/h; P1=0.64Mpa;P2=0.2Mpa;P3=0.6Mpa;P4=0.25Mpa; 问题: 1:两台泵并联扬程不变,P1-P2=0.65-0.22=0.43Mpa=43m(损耗1m) 回水压力为什么是0.22Mpa呢?而不是0.1Mpa或者0.3Mpa呢?只要水泵能够提供0.44Mpa的压力差就可以了。回水压力是由水泵产生的,但是它的值的大小是有谁决定的呢?

如附图4所示:现场参数:每台水泵245m3/h,扬程44m,配套功率为55KW,现场耗水约300m3/h;
P1=0.64Mpa;P2=0.2Mpa;P3=0.6Mpa;P4=0.25Mpa;

问题:

1:两台泵并联扬程不变,P1-P2=0.65-0.22=0.43Mpa=43m(损耗1m)
回水压力为什么是0.22Mpa呢?而不是0.1Mpa或者0.3Mpa呢?只要水泵能够提供0.44Mpa的压力差就可以了。回水压力是由水泵产生的,但是它的值的大小是有谁决定的呢?

2:如果把联通阀全打开,P3跟P4表一样;调节联通阀可以调节P4的值。这是什么原理呢?

3:安装循环系统设计,管路流速为2m/s.支路1全部都是冷却水路,没有设备扬程,大概100m左右,如果按照是普通管的沿程损耗计算也肯定是不到10m的,即压力差不会大于0.1Mpa的。但是实际上P3-P4=0.6-0.25=0.35MPa。
因为P3是接进水主管的,其压力略等于P1,P4是跟回水主管连接的,其压力略等于P2,这是很好理解的。但是这样的压力差说明什么问题呢?说明支路1的流速很大?远远大于2m/s?
有两个支路,支路1有10套设备,支路2只有1套设备,每套设备的设备扬程是一样的。为什么在支路1,支路2的压差都是相等的呢?

4:因为很难测的水泵的流量,能否这样子计算:
测量出水泵电机的线电流为70A,假如水泵电机效率为0.9,功率因素查的为0.87,那么电机实际输出的功率P电=1.732×380×70×0.87×0.9=36KW。那么输入水泵的功率也就是36KW。虽然水泵的配套电机功率为55KW,但是计算水泵要产生44m,流量为245m3/h的功率Pe=ρgQH=1000*9.8*(245/3600)*44=29.3KW,如果水泵的效率为70%,那么水泵实际需要功率为29.3/70%=41.9KW。
现在电机输入给水泵的实际功率只有36KW,不到水泵额定功率41.9KW,在此种功率输入下,水泵效率会比额定效率小,约67%。那么水泵如果需要产生44m扬程的实际流量就是Q=(P电×67%)/(ρgH)=36*0.67/(1000*9.8*44)=0.056m3/s=201.6m3/h
这样计算对么?

5:如附图3所示
D1=D2>D3;Q1=Q2+Q3.D1,D2,D3,V1已知。
怎么计算V2,V3呢?

6:离心泵会不会根据实际需要流量而自动改变流量呢?

[ 本帖最后由 hexinkang2000 于 2009-3-22 18:18 编辑 ]

图片3.gif


图片4.jpg

免费打赏
wofresh
2010年04月29日 09:08:03
2楼
gaoshou
回复
corelli
2010年04月29日 16:58:46
3楼
1. 回水压力是由整个管道和设备组成的系统阻力决定的,系统阻力或者说压力损失为0.43MPa。
2. 联通阀全打开,水泵出水大部分流经联通阀,流过设备的水少,所以P3和P4很接近。联通阀的开启度大小,可以调节系统的流量分配情况,同时也改变者设备前后的水压。
3. 设备内部不详,阻力系数可能很大;也可能没有按设备厂家推荐的数据选择水泵,比如水泵流量选择过大,造成“千军万马闯关”的情况。
4. 这么算,误差较大。建议根据P1-P1的值作为扬程,查水泵的工作曲线,直接得到流量。
5. 算不出来,因为不知道2路3路的阻力。
6. 本例中,水泵会根据联通阀的开启度改变流量。阀开启度大,水泵流量会变得大一些。
回复

相关推荐

APP内打开