急!!!!!!!我现在做毕业设计,设计题目是某综合楼空调设计,10-20层是标准客房,我算的夏季冷负荷指标是50左右,而手册上的估算值在80-110,客房住2人,灯光加设备的散热为1220,一般问题会出在什么地方??
急!!!!!!!我现在做毕业设计,设计题目是某综合楼空调设计,10-20层是标准客房,我算的夏季冷负荷指标是50左右,而手册上的估算值在80-110,客房住2人,灯光加设备的散热为1220,一般问题会出在什么地方??
2楼
你这工程在什么地方都不说,别人怎么判断,长春和广州的指标必然有差别。
回复
3楼
是否有漏项?找个设计手册查查。
回复
4楼
不是吧!50也太小了吧!你别忘了还有损耗啊!努力吧!兄弟!
回复
5楼
对于搞毕业设计 最好应按照手册上的指标选取 当然中间值要稳妥一些 并且现在厂家所生产的产品都有一些虚 我个人认为50是不够的 当然 以后到了工作岗位 就要根据实际情况来确定了 那是多方面的因素
回复
6楼
若是估算的,50肯定不会够的,若是计算的50这个值要看很多因素了,最重要是看看楼主计算时有没有漏项了,一个客房50W/M^2是没可能的~~你在维护结构和新风等等~~而且感觉上照明+设备才1220W太小了点了吧~~
回复
7楼
我做的是北京地区,负荷计算用的是鸿业3.0,谐波法计算,外墙,外窗,人员,灯光,都考虑了!
上下两层相临房间都是空调房间,外墙传热系数选了2.49,外窗传热系数为3.26!
晕啊,有的房间冷负荷指标竟然低到30多!!!
真郁闷!!!!
回复
8楼
渗透呢,
回复
9楼
不一定的。你的50估计也能满足要求。地方不同差别很大。
回复
10楼
国家经贸委做过调查,北京的商业建筑(宾馆、办公楼)的实际空调负荷不大于60,长春的不大于45。所以你的计算不一定错。
回复
11楼
曾经看过一杂志介绍,日本平均负荷是70,中国大概平均100多,建议再看看,多算算。
回复