请教各位
xuzaiwei
xuzaiwei Lv.2
2009年03月21日 17:28:31
来自于通风排烟
只看楼主

大家好:我有一个问题请教大家,我是做施工的,有一个机械排烟风管的主管断面积是0.125*0.5=0.625,而由于在施工过程中施工队按系统做的(系统图标0.125*0.4)做成了0.125*0.4。这样对排烟有什么影响吗

大家好:我有一个问题请教大家,我是做施工的,有一个机械排烟风管的主管断面积是0.125*0.5=0.625,而由于在施工过程中施工队按系统做的(系统图标0.125*0.4)做成了0.125*0.4。这样对排烟有什么影响吗
免费打赏
mybinks
2009年03月21日 18:10:14
2楼
首先校核一下风速,规范规定金属排烟管最大风速不能超过20
如果这段管路比较长,最好能校核一下风压。
回复
xuzaiwei
2009年03月23日 21:18:22
3楼
谢谢
风速没问题是17.6m/s 风压怎么核实亚
回复
xuzaiwei
2009年03月26日 14:12:12
4楼
这位大侠 能否告知小弟 风压怎么核实吗
我们的风机的风量是31680, 全压是800帕
回复
cocai
2009年03月26日 16:38:14
5楼
流速满足要求就应该可以了,这个变化导致压力损失变化不会太大的,选风机的时候都已经考虑了余量