高层消防水箱及稳压设备,消火栓系统与喷淋系统是否可以合用?
hrblsm
hrblsm Lv.2
2009年03月20日 20:58:24
只看楼主

高层消防水箱及稳压设备,消火栓系统与喷淋系统是否可以合用?

高层消防水箱及稳压设备,消火栓系统与喷淋系统是否可以合用?
免费打赏
hrblsm
2009年03月20日 21:05:51
2楼
高层消防水箱及稳压设备,消火栓系统与喷淋系统是否可以合用?
回复
jtzhang
2009年03月21日 13:08:19
3楼
高层消防水箱及稳压设备可以同时用在消火栓系统和喷淋系统.消火栓系统和喷淋系统合用不知道你指的是什么,是合用水泵吗,合用水泵是可以的规范也是允许的.但一般消防部门不会同意合用.
回复
chagtho1983
2009年03月22日 18:12:26
4楼
消防水箱可以合用一个,但是稳压设备要分系统独立设置
回复
xufeng504
2009年03月22日 20:04:22
5楼
可以,但是稳压罐的容积要兼顾到两个系统。:lol
回复
zhc_
2009年03月22日 21:26:25
6楼
可以合用.标准图上有做法
回复