高层消防水箱及稳压设备,消火栓系统与喷淋系统是否可以合用?
高层消防水箱及稳压设备,消火栓系统与喷淋系统是否可以合用?
2楼
高层消防水箱及稳压设备,消火栓系统与喷淋系统是否可以合用?
回复
3楼
高层消防水箱及稳压设备可以同时用在消火栓系统和喷淋系统.消火栓系统和喷淋系统合用不知道你指的是什么,是合用水泵吗,合用水泵是可以的规范也是允许的.但一般消防部门不会同意合用.
回复
4楼
消防水箱可以合用一个,但是稳压设备要分系统独立设置
回复
5楼
可以,但是稳压罐的容积要兼顾到两个系统。:lol
回复
6楼
可以合用.标准图上有做法
回复