VRV空调的计费原理?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2009年03月20日 20:44:42
来自于中央空调
只看楼主

近日听说VRV系统也可以计费。感觉很是新奇,请朋友帮忙介绍指点一二。其计费是何原理?是否合理?谢谢!

近日听说VRV系统也可以计费。感觉很是新奇,请朋友帮忙介绍指点一二。其计费是何原理?是否合理?谢谢!
免费打赏
aw100
2009年03月23日 17:38:19
2楼
应该可以通过流量和温差两个数据,以及总功率等数据估算。
回复
guolei2002
2009年03月23日 18:29:06
3楼
如何计量流量呢?测气管还是液管?好像有些复制?
回复
aw100
2009年03月26日 17:10:13
4楼
可以看看电子膨胀阀的说明书了解。
温差数据和能力的关系,与环境,机器,控制有关。
回复
zgh65
2009年04月14日 16:49:09
5楼
室内机功率100W左右,跟照明系统一齐算,不在这里说的计费范围。
这里计的是室内机应该分摊的室外机耗电量,根据内机型号(主要考虑其容量)和膨胀阀开度及对应这个开度的运行时间,累计通过每台内机的冷媒流量,再分摊。
当然,精度问题也得说下,有的品牌为减低成本只记录电子膨胀阀的开和关,忽略开度,误差较大。有的品牌冷媒控制技术差,又要硬着头皮抻到150米以上的行业普遍的最大配管长度,导致液管内出现气液分相,破坏了R410a冷媒的组份,致使内机工作异常并且电子膨胀阀对气液两相冷媒的流量计量极其不准确。