问前辈们一个问题
huangjing8602
2009年03月20日 11:16:45
只看楼主

框架柱有时候上下层柱筋不同时要焊接 但是根据混凝土规范9.4.3焊接面积不能超过全部柱子钢筋的百分之五十,请问前辈们一般都是怎么处理的呢?是不是刻意去改大柱子的钢筋呢?

框架柱有时候上下层柱筋不同时要焊接 但是根据混凝土规范9.4.3焊接面积不能超过全部柱子钢筋的百分之五十,请问前辈们一般都是怎么处理的呢?是不是刻意去改大柱子的钢筋呢?
免费打赏
xiaom06
2009年03月20日 11:29:29
2楼
这事情好像不用设计管吧
这么说好像不大负责~ 平法图集上有做法
回复
dushilantu
2009年03月20日 12:24:03
3楼
先搞清楚“连接区段”的概念
回复
minghe-1983
2009年03月25日 15:51:59
4楼
楼主,”混凝土规范9.4.3焊接面积不能超过全部柱子钢筋的百分之五十“是指柱的同一截面不超过百分之五十,可以区分不同的连接区段
回复
huangjing8602
2009年03月26日 10:38:50
5楼
恩 是的 谢谢! 在我这边还有一个不成文的审图规定就是柱子上下层连接的钢筋级差不能超过两个级别,还有就是为了施工方便尽量使其上下层的柱筋不要焊接接头过多!
所以有时候出图时要改一改柱的钢筋,改了上层又改下层使顶到低都要考虑周全,有点烦。
回复

相关推荐

APP内打开