DN100的管,最多只能控制64个喷头吗?如果空间特别大怎么处理呢?
mierxiang
mierxiang Lv.4
2009年03月19日 12:12:46
只看楼主

按照规范,DN100的管道只能控制64个喷头,可现在商场的空间很大,那一层肯定不只64个喷头啊。那要用多大的管径。

按照规范,DN100的管道只能控制64个喷头,可现在商场的空间很大,那一层肯定不只64个喷头啊。那要用多大的管径。
免费打赏
rwr1
2009年03月19日 12:30:52
2楼
DN150或者125的。如果单层面积比较大可以考虑设置两路。
回复
mierxiang
2009年03月19日 12:42:52
3楼
我现在手里是原来一份原来商场的图纸,根据需要增改喷头,主管不能动,现在的问题是原来引进来的主管只有DN100,而且原来主管上接出来的喷头数绝对不止64个,我现在还要增加,不知道怎么处理。
这个DN100的管道只能控制64个喷头,到底是怎么理解的呢?是必须按照这个规范来,还是另有说法?
回复
mierxiang
2009年03月19日 12:43:51
4楼
DN100的管,最多只能控制64个喷头吗?如果空间特别大怎么处理呢?
回复
saerka_rock
2009年03月19日 14:15:45
5楼
楼主喷淋系统的设计还未理解,建议好好看教科书,着重理解一下何为最不利作用面积的概念!
回复
zhc_
2009年03月19日 15:39:59
6楼
超过64用DN150的管
两路管可能是因为有两个防火分区
回复
sstning
2009年03月19日 15:40:24
7楼
在我这边1套控制阀门组最多只能带800粒喷头 管径DN150 超过800要加控制阀门
回复
zp_ks
2009年03月20日 08:41:00
8楼
计算确定了,那上面规定是上线规定,计算的才正确合理
回复