请教一下:mns柜,对于大电机来说,如果做成固定式的抽屉,用插拔式的框架断路器,是不是就不用加接触器和马达保护器了?
请教一下:mns柜,对于大电机来说,如果做成固定式的抽屉,用插拔式的框架断路器,
是不是就不用加接触器和马达保护器了?
2楼
谈谈自己的看法:
1、首先MNS柜是抽屉式的,固定式的柜子有,但是还没听说过固定式的抽屉,你都固定了,还怎么抽屉啊?
2、如果你的意思是做成固定式的柜子的话,一般的固定式断路器上面得有隔离开关,起到一个检修时明显断点的作用,插拔式的话应该就可以把那个隔离开关给省掉了,因为你检修时直接就把断路器给拿出来了也能起到明显断点的作用;但是不管怎样,你的接触器和马达保护器(大功率电机)还是得需要的,因为断路器的主要功能是短路保护,而马达保护器可以起到其他比如过载,缺相,接地等故障(当然断路器如果有电子脱扣器的话也能起到,但是一般还是用这个比较保险吧),而接触器主要是起到一个控制电机起停的作用,这个是绝对不能省的啊,
3、如果你的电机都选框架的话,电流应该是很大的了,为什么不选高压电机呢?
如果有说错的地方,还请大家指正