求教一个问题:我这个2层的砖混应不应该设地圈梁啊!
魔力泡泡
2009年03月18日 08:52:50
来自于砖混结构
只看楼主

一栋2层楼19m×9m,建筑总高度7.2m的砖混结构办公楼,不上人屋面,请教一下是否要设置地圈梁?在C-D轴交1轴间可否做成一个悬挑楼板,应该怎么做[ 本帖最后由 leon0739 于 2009-3-18 16:39 编辑 ]

一栋2层楼19m×9m,建筑总高度7.2m的砖混结构办公楼,不上人屋面,请教一下是否要设置地圈梁?在C-D轴交1轴间可否做成一个悬挑楼板,应该怎么做

未命名.jpg

[ 本帖最后由 leon0739 于 2009-3-18 16:39 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
xiaom06
2009年03月18日 10:23:31
2楼
板都不小 砖混也做这么大空间的
3米板挑不出来 考虑到就2层 角上加根柱呗
地圈梁纯是构造要求 调节沉降 加强整体型 看你自己实际情况
再说一句 砖混什么时候让弄成7.2米层高了 你这整的也太吓人了 超了一倍
回复
hajianyu
2009年03月19日 00:02:19
3楼
嘻嘻。
一、地圈梁的设置要根据实际情况,主要是看地质情况是否均匀。
二、那块板如果挑出来的话是不太合适的(不过倒没看到规范哪条写不可以,至少我没发现),悬挑超过1500的一般都要用梁了。你在D轴上设置一个挑梁不就可以了。
回复
qq-wlg
2009年07月24日 10:54:02
4楼
我感觉C~D轴间用挑梁不好,因为距离太长,挑梁抗倾覆验算不好过,最好下部设独立柱。
回复
niuniu-2008
2009年07月26日 21:58:33
5楼
最好加设地圈梁,整体性好,构造柱可以直接生根在地圈梁上
回复

相关推荐