二氧化氯消毒配套的循环水泵如何选型
面包
面包 Lv.11
2009年03月17日 20:22:09
来自于水处理
只看楼主

目前在做一个污水处理厂的项目初步设计,2000吨/天的水量,用的CAST工艺,处理后出水打算用二氧化氯消毒,接触时间0.5h,是这样想的,打算在消毒池设置潜水泵打循环混合,然后排出,但是循环泵该选多大,请教各位仁兄!

目前在做一个污水处理厂的项目初步设计,2000吨/天的水量,用的CAST工艺,处理后出水打算用二氧化氯消毒,接触时间0.5h,是这样想的,打算在消毒池设置潜水泵打循环混合,然后排出,但是循环泵该选多大,请教各位仁兄!
免费打赏
牛刀
2009年03月19日 15:53:07
2楼
消毒之后的水还能循环吗?
回复
tqc2000
2009年04月09日 15:59:50
3楼
方案一:按池容选泵,考虑1~2小时循环一次,注意水泵扬程只需1~2m,水泵从远端取水,出口与进水靠近,消毒剂加在循环泵出口管上近出口端
方案二:从回用泵出口引一回流管,加入消毒剂后回流入池与进水管靠近。
方案二:选用潜水搅拌机
若还起讨论联系我 JLT1918@126.com
回复
面包
2009年04月13日 14:26:09
4楼
谢谢tqc2000的意见,很有启发,:)
不过是不是一般的污水处理厂都不用回流这种方式投加消毒剂的?查看了一些工程资料,没有提到出水口加药消毒用回流泵的。只有游泳池等这样的工程中用到。请教各位,呵呵
回复

相关推荐