启动电机的断路器用德力西的CDM1系列型么?
lewisk
lewisk Lv.3
2009年03月17日 17:41:03
来自于断路器
只看楼主

我有台11KW的电机,用的德力西的CDM1-40A的直接启动行么?谢谢

我有台11KW的电机,用的德力西的CDM1-40A的直接启动行么?

谢谢
免费打赏
xuxianjie
2009年03月17日 18:27:07
2楼
如果电机不要过载保护就可以
回复
lewisk
2009年03月17日 19:24:15
3楼
为什么?我是用CDM1,交流接触器+热过载继电器来启动电机,可以么?
回复
xx_691214
2009年03月17日 20:06:53
4楼
我有台11KW的电机,用的德力西的CDM1-40A的直接启动行么?————没什么大问题!可以!!
回复
lewisk
2009年03月17日 20:24:40
5楼
没什么大问题?一般直接启动电机的断路器用哪个型号的最好啊?谢谢
回复
jkf88
2009年03月17日 23:41:04
6楼
一般直接启动电机的断路器用xxM1 xxM1L如CM1 RMM1 CM1L RMM1L 不要用XXB1系列或DZ47系列
回复
mr_yon
2009年03月18日 07:17:12
7楼
选用CDM1-63/33002 32A的就行
回复
fantasyboy1020
2009年10月30日 10:06:04
8楼
够用...可以直接启动....