今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
今天和同事争论这件事,我翻了翻听质检站讲课的笔记上写需要加,但实际验收完的工程上没见有,矛盾了。请问设计规范上对此有没有要求?
2楼
应该是需要
主要是防火灾的考虑
回复
3楼
普通住宅的每户总开关一般配漏电保护,但有另一种情况可不在总开关上装,就是总开关不装漏电保护,每个分路都装漏电保护!
回复
4楼
是不是这样:
除挂机空调插座外,每路插座都要设漏保,总开关设不设都可以
回复
5楼
普通住宅的每户总开关一般配漏电保护,但有另一种情况可不在总开关上装,就是总开关不装漏电保护,每个分路都装漏电保护!
回复
6楼
各地都有自己的住宅设计地方标准
在江苏省是要求:每幢住宅;住宅单元或楼层电源总进线处设漏电保护
而对于用户的分户箱的总开不要求设漏电,只要求采用能同时断开相线和中性
插座支线需要装漏电就不说了
回复
7楼
网络有点慢,多发了
回复
8楼
不是这样的,总开关为了避免停电扩大,是不能装漏保的。
漏保一般在末端安装。
回复
9楼
在江苏这总开就是必须装漏保
江苏省住宅设计标准DGJ32J26-2006
回复
10楼
支持8楼,总开关不设漏电,为了避免扩大停电事故
回复
11楼
要加0.3-0.5a的漏电保护,主要是防火灾.
住宅是0.03a.
回复