消火栓启泵按钮连接的小问题
templiu
templiu Lv.2
2009年03月16日 16:01:53
来自于防雷减灾
只看楼主

在标准层中,消火栓启泵按钮上下楼层位置一致,是水平连接每层,从电井到泵房好;还是上下连接垂直贯通到泵房好?有什么差别吗?

在标准层中,消火栓启泵按钮上下楼层位置一致,是水平连接每层,从电井到泵房好;还是上下连接垂直贯通到泵房好?有什么差别吗?
免费打赏
templiu
2009年03月17日 08:51:25
2楼
没高手指点一下?
回复
wurenping
2009年03月17日 12:51:25
3楼
没有区别,因为在消防连动时是在每层按下按钮消防泵都要启动的。这还要看是不是在一个单元里,因为消防联动柜里有中间继电器,最好按单元分好,这样哪个单元里的按钮动作了能显示。
回复
zcliang_007
2009年06月10日 10:43:51
4楼

没区别,启泵按钮都是并接在一起的。