住宅卫生间内是如何分区的?
lzjhoo
lzjhoo Lv.4
2009年03月16日 13:40:56
只看楼主

住宅卫生间内,设计的热水器插座标高是2.4m。询问设计人员,说是卫生间内有分区,淋浴区内不能设置插座,但是在2.4m这个高度上就不是淋浴区了。那么,我想知道,卫生间内是如何分区的呢?还有,这些分区对电气的设计有什么规定?设计说如果不遵守就过不了图审这一关。那么图审的审图依据又是什么呢?

住宅卫生间内,设计的热水器插座标高是2.4m。询问设计人员,说是卫生间内有分区,淋浴区内不能设置插座,但是在2.4m这个高度上就不是淋浴区了。那么,
我想知道,卫生间内是如何分区的呢?还有,这些分区对电气的设计有什么规定?设计说如果不遵守就过不了图审这一关。那么图审的审图依据又是什么呢?
免费打赏
lzjhoo
2009年03月16日 15:43:15
2楼
没有人解答我这个问题吗?
回复
lingxuct
2009年03月16日 16:03:46
3楼
淋浴房内是封闭到顶的,就是水溅不到,也有水蒸汽,且里面也不需要插座。
电热水器肯定装在淋浴房外,但可能还在卫生间内,有溅到水的可能,一般2.2米以上,水是溅不到了,电热水器也会装在这个高度。
回复
ralf_zl
2009年03月16日 21:00:31
4楼
是有这条规定,而且质检站验收必查,具体数字记不清了,以淋浴头为中心半圆区域内不准有插座,有的话提高到2.2米以上
回复
gsjqqxy
2009年03月16日 22:10:03
5楼
08规范的条文说明里有分区的说明,你看一下就明白了。
回复
tom850411
2009年03月17日 16:14:44
6楼
现在热水器一般都不装在卫生间里 具体是水专业定的
回复
lzjhoo
2009年03月17日 21:44:39
7楼


不错,我下载了《民用建筑电气设计规范(2008版)》,里面有详细的说明。以前的92版的,也有说明,不过没有细细看。呵呵,学无止境啊!