变压器容量为630KVA,总的负荷为680KW,分5路开关控制,电容补偿量如何计算啊,哪位大侠能给予简单的计算方法?很急的,谢谢了

变压器容量为630KVA,总的负荷为680KW,分5路开关控制,电容补偿量如何计算啊,哪位大侠能给予简单的计算方法?很急的,谢谢了
免费打赏
xiaomin
2009年03月13日 11:19:37
2楼
一、怎样进行无功补偿
应采取就地平衡的原则,使电网任一时刻无功总出力(含无功补偿)与无功总负荷(含无功总损耗)保持平衡。望奎局已实现了变电所的集中补偿,本文不再涉及,仅就10kV线路,配变与电动机的补偿加以讨论。
(1)10kV配电线路的无功补偿:
望奎局在每条10kV配电线路上安装1~2处高压无功自动补偿装置,补偿容量按线路配变总容量的10%掌握。望奎局公用配变容量为40500kVA,需补偿无功容量约为4000kvar,约需资金55万元。经计算,安装一处时,宜将无功自动补偿装置安装在距线路首端的2/3线路长度处。安装两处时,第一处安装在距线路首端的2/5线路长度处,另一处安装在距线路首端的4/5线路长度处,各处容量为线路总补偿容量的一半。具体安装时,还应考虑便于操作、维护和检修工作等。
(2)配电变压器的无功补偿:
农网的大部分配电变压器昼夜负荷变化较大,许多村屯用电多为居民生活用电,白天及后半夜多数变压器处于轻载或空载状态。我们知道变压器的损耗包括有功损耗和无功损耗,无功损耗包括空载励磁损耗及漏磁无功损耗。从配电网线损理论计算可知,配电变压器的无功损耗约占配电网总损耗的60%左右。为有效补偿配电变压器本身的无功功率,避免轻载时功率因数超前,电压升高及节约资金,对容量在200kVA以下的配电变压器按配变容量的5%左右掌握实行静态无功补偿。将补偿装置装设在配变低压出口处,随配变同时投切。对200kVA及以上的配变安装自动跟踪补偿装置。
(3)电动机的无功补偿:
7.5kW及以上投运率高的电动机最好进行无功补偿,为防止出现因过补而产生的谐振过电压,烧毁电动机,应将电动机空载时的功率因数补偿到接近1。因为电动机空载时的无功负荷最小,补偿后满载的电动机功率因数仍为滞后,这样就避免过补偿现象的发生。将低压电容器同设备一起投切,直接补偿设备本身的无功损耗。
①机械负荷惯性较小的电动机(如风机等):
Qc≈0.9Qo     (1)
式中Qc--补偿容量,kvar
Qo--电动机空载无功功率,kvar
电动机空载电流可由厂家提供,如无,可参照(2)式确定:
Io=2Ie(1-cosφ)A (2)
式中Io--电动机空载电流(A)
Ie--电动机额定电流(A)
cosφ--电动机额定负荷时功率因数
②机械负荷惯性较大的电动机(如水泵等):
Qc=(1.3~1.5)Qo      (3)
③车间、工厂集中补偿容量可按(4)式确定:
Qc=Pm(tgφ1-tgφ2)     (4)
式中 Pm--最高负荷时平均有功功率
  tgφ1--补偿前功率因数角的正切值
tgφ2--补偿后功率因数角的正切值
电动机的无功补偿,由于受益方主要是客户本身,因此投资应由客户自己承担。
二、 经济效益分析
(1)配电变压器无功补偿经济效益分析:
电网实现无功补偿后,不仅降低配变用电设备的损耗,而且使高低压配电电流减少,导致线损率的降低,同时主变铜损及上一级输电线路的导线损失降低。全部考虑将使计算复杂。为简化计算程序,可以采用无功补偿经济当量来计算无功补偿后的经济效益。它的物理意义是每安装1kvar的补偿电容器,相当于有功损耗降低多少千瓦。补偿装置于配电变压器低压母线侧,无功经济当量值查有关手册可取0.15。为使计算更具科学性,根据望奎县实际情况,计算时取0.1。望奎县供电区需安装无功补偿容量为2500kvar,经计算,每年可减少电量损失170万kW·h,每kW·h购电单价按0.3元计算,每年可有50万元的收益。
(2)10kV配电线路无功补偿经济效益分析:
10kV配电线路共需无功补偿容量约为4000kvar,无功经济当量查有关手册可取0.06,补偿设备每天投运按6小时左右,经计算,每年可减少电量损失节约50万kW·h,每kW·h按0.3元购电单价计算,每年可有15万元的收益。
(3)无功补偿设备本身的经济效益分析:
安装无功补偿设备后,设备本身损耗的电量可按下式计算:
A=Qc·tgφ     (5)
式中 Qc--投运电容器容量,kvar
tgφ--电容器介质损失角的正切值
T--电容器投运时间
经计算,无功补偿设备年消耗电量为16万kW·h,每年有5万元的负收益。
通过以上分析表明,无功补偿总投资约为100万元,设备投运后每年可有60万元的收益,两年即可收回全部投资。
三、 结论
进行合理的无功补偿的确是一条投资小、见效快、收益高、切实可行的、能较大幅度降低线损,提高电能质量的有效途径。
回复
zui_feng
2009年03月13日 11:37:50
3楼
通常补偿1/4---1/3,也就是200kvar左右
回复
ccc678
2009年03月13日 13:02:15
4楼
二楼兄弟:如是转帖请注明出处,尊重原创。
回复
sydyzjl
2009年03月13日 15:14:51
5楼
1、《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》2.4.5规定,在供电系统的方案设定时,无功补偿容量可按变压器容量的15%-25%估算。
2、《GB50227-95并联电容器装置设计规范》(220KV以下变电所配电所适用,个人理解为高中压电容器)当不具备设计计算条件时,电容器安装容量可按变压器容量的10%~30%确定。
回复
ferrykyo
2009年03月13日 15:17:44
6楼
一般按变压器容量的30%考虑就行 分步投切
回复
ferrykyo
2009年03月13日 15:19:21
7楼
如果是630KVA的变压器 就考虑补偿200kvar 可以考虑用2组25kvar +3组50kvar的 基本可满足使用:)
回复
ferrykyo
2009年03月13日 15:21:18
8楼
如果是滤三次谐波 电容前还窜电抗的话 考虑加大电容器的容值 比如25的改31 50的改61左右哦
回复
forteshaohui
2009年03月13日 23:02:44
9楼
通常补偿1/4---1/3,也就是200kvar左右
回复
chenguang185
2009年04月10日 10:51:45
10楼
山东泰安晨光电器厂坐落于五岳独尊的泰山脚下,是一家以自动华专业为主体的,以设计、生产制造、成套电气设备的高新技术企业。
我厂主要从事动态无功功率补偿滤波冶理装置的设计制作,电能质量的检测、优化、净化;冷轧行业自动化设备的设计、制作、安装、维修。
我厂具有各种先进的检测设备及一流的电气专业人才,他们具有丰富的专业知识和实践经验,确保产品的设计合理、质量合格。
公司总经理李申波携全体员工,敬请新老客户来公司洽谈业务、光临指导。谢谢合作!

我公司研制开发的TSC动态无功补偿装置采用全智能型TPM2000动态无功补偿控制器、无触点可控硅投切模块、特殊工艺设计的电抗器、电容器以及保护元件等组成。根据配电系统的负荷情况实时动态投切L-C滤波器组、补偿基波无功的同时抑制、滤除谐波。主要适用于配电系统有谐波、负荷变化较大、三相不平衡、要求快速补偿的工况场合。
动态无功补偿控制器:
它是采用DSP数字信号处理器和MPU微处理器组成的双处理器结构的智能化产品,是专门针对动态无功补偿控制系统开发的新型配电监控设备,集动态无功补偿控制、谐波滤波、电力参数测量、越限检测、事件记录和数据通讯等多种功能于一体。
智能动态投切功率模块:
它是一种智能化的控制执行部件,采用大功率可控硅组成的无触点开关,快速跟踪负载无功电流的变化,对L-C滤波器组过零触发投切,可在电容器切除后的任何电压、任何状态自动投入可分相投切,切除过程无操作过电压、电弧重燃现象,响应时间≤20ms,可频繁投切、无噪音、使用寿命长、维修量少、并且具备过温保护、报警输出运行指示等功能,采用单片机控制投切并智能监控可控硅的温度和负载的运行状况,具备完善的保护功能,输入信号与控制信号光电隔离,抗干扰能力强,性能稳定可靠。
本装置还采用特殊工艺制作的滤波电抗器和滤波电容器,能够高精度抑制治理谐波杜绝过流以及谐波放大,保证设备在外界环境条件恶劣的情况下长期可靠的运行。
产品特点:
1、增加变压器的带载容量,提高电气设备的效率降低网损,减少线路的损耗,高效节能。
2、采用进口可控硅控制电容器实现无触点、无冲击、无过滤投切,与普通补偿柜相比还具有损耗低,元件寿命长,免维护的优点。
3、滤除系统谐波,避免谐波谐振,防止谐波放大,提高电网电能质量,消除对电网的污染,远远超出供电部门的要求。
4、 快速跟踪系统负荷无功变化,实时动态响应,系统控制响应时间(小于等于)20ms.
5、 电容单元设置灵活,电容值组可以按容量的不同,组合成二进制编码,任意容量和等容进行电容组组合。
6、 多种控制数字模型,根据电容组的不同组合模式,配置不同的数字模型。
7、 按照无功电流大小补偿无功功率,杜绝投切振荡。
8、 投切无冲击,实现过零触发,投切速度快,无机械触点,无电弧重燃,无噪音。
9、 电容器保护功能,在系统电压出现过压、欠压、缺相、高次谐波超限等状况,监控仪将对电容器进行保护闭锁。
10、 交流信号测量,三路电压、三路电流,测量配电系统的电压,电流,功率因数,有功功率,无功功率,电压总谐波畸变率,电流总谐波畸变率等。
11、 越限监测报警,电压超限,缺相,电流超限。停电自动退出,送电后自动恢复运行,安全可靠,使用寿命长。
技术参数:
  额定电压:400V、660V、1100V(特殊要求可定制)
  动态响应时间:(小于等于)20ms
  额定测量电流:5A
  谐波测量范围:1-31次
  精度:电压、电流0.5级,功率1.5级。
  基波无功补偿:功率因数可达到0.95以上
  谐波滤除率:解标滤波型满足GB/T14549-93Y的要求
  环境温度:-30度——+50度
  防护等级:IP31,户外使用防护等级IP33
彻底消灭因功率因数的电力罚款!(功率因数可由电力罚款改为奖励)减少电力损耗!减少用电费支出,减少因谐波烧坏电气设备的机率.

节电效果非常显著!!!

适用场所:
1.平衡与不平衡无功功率动态补偿滤除谐波,提高配电系统功率因数。
2.适用在轧钢/电力、汽车、冶金、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、通讯、机场、大型场馆、高层建筑等场所的无功补偿及滤波要求。
3.特别适用于冲击多变负荷的实时补偿。如:电焊机、气锤、注塑机、可逆轧等快速地稳定冲击性负荷的无功变化,消除高次谐波电流。

应用范围:
 负荷功率因数低、线路压降大,需要进行无功功率补偿的场合、负载功率变化大,变化速度快的场合、有谐波源(如直流调速、变频调速、变频炉等)谐波污染严重需要抑制或治理谐波的场合,负载三相不平衡的场合,对电压波动和动态补偿有较高要求的场合。
联系人:周振鹏 13793807028 TEL05388616185 FAX05386926568
回复
fych
2009年04月10日 11:33:40
11楼
1、《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》2.4.5规定,在供电系统的方案设定时,无功补偿容量可按变压器容量的15%-25%估算。
2、《GB50227-95并联电容器装置设计规范》(220KV以下变电所配电所适用,个人理解为高中压电容器)当不具备设计计算条件时,电容器安装容量可按变压器容量的10%~30%确定。
回复