层间位移角和最小剪重比
inzaghicxcc
2009年03月12日 18:56:59
只看楼主

在复核SATWE的计算结果时,怎么才能正确的知道层间位移角和最小剪重比有无错误?还有就是是不是5层以下的楼房不用复核这些东西呢?

在复核SATWE的计算结果时,怎么才能正确的知道层间位移角和最小剪重比有无错误?还有就是是不是5层以下的楼房不用复核这些东西呢?
免费打赏
zhugeguang
2009年03月14日 06:20:44
2楼
主要是核查是否在正常范围内。5层以下的楼房也要检查,一般较低的房屋,都能满足。
回复
gaowei_23
2009年03月14日 11:53:00
3楼
看“分析结果图形和文本显示”-“文件文本输出”第一条和第三条,对比GB50011-2001表3.4.2-2和3.4.3.2条!
回复
winny-czq
2009年03月14日 20:34:19
4楼
都要看的,位移角在文件文本输出中,位移那项目,剪重比在周期信自己那项目.位移角限值与剪重比限值在抗规5.5.1条和5.2.5条