最近在网上看到了部分讨论无露点送风的文章,不是很理解,现在贴出来给大家参考,有高手指点一下,谢谢。如图1示:空调机组为带一次回风机组,夏冬新风比固定为20%GC=GW+GNTC=(GW*TW+GN*TN)/(GW+GN)Φc=(GW*ΦW+GN*ΦN)/(GW+GN)同理可以求的ic、dc等参数又N点参数已知,前面也讨论过,ε接近于∞,所以送风状态点O在与N点的含湿量相同,又因为送风温差ΔT固定,一般取5—8℃,我们可以确定O点的状态参数
如图1示:
空调机组为带一次回风机组,夏冬新风比固定为20%
GC=GW+GN
TC=(GW*TW+GN*TN)/(GW+GN)
Φc=(GW*ΦW+GN*ΦN)/(GW+GN)
同理可以求的ic、dc等参数
又N点参数已知,前面也讨论过,ε接近于∞,所以送风状态点O在与N点的含湿量相同,又因为送风温差ΔT固定,一般取5—8℃,我们可以确定O点的状态参数
TC=TN-ΔT
dc=dN
两个参数确定,我们可以相应的得到其他参数iO、Φc
那么如何才能确定从C点到O点的过程线呢?
我们知道在定露点控制过程中,混合后的空气经表冷器除湿冷却后,相对湿度全部达到机器露点,然后等湿再热将空气调节到送风状态点。
在无露点控制过程中,混合后的空气经表冷器除湿冷却后,只有部分空气中水分被除去,还有一部分并没有凝结下来,其换热方程为:
Q水*C水*ΔT水=G风*ρ风*Δi风
Q水为水流量 ㎏/h C水 为水的比容 kj/kg G风 为风量m3/h ρ风 为风密度 ㎏/ m3
当C水和ΔT水一定时,可以通过改变水的流量来调节Δi风,也就可以来调节热湿比ε,从而达到无露点控制的目的。如图红线所示,ε即便在相同温度下,也可能不同,但是可以控制的。
在实际控制中,可以通过在表冷器前和送风口各安装一温湿度传感器,用来直观的看到回风参数TC、φC,送风参数TO、φ0;其控制过程由PLC来实现。
当然由于温度和湿度是一对偶合的量,如何实现在算法上的解偶,是下一步需要研究的问题