关于洁净室无露点送风
wanghaizheng
2009年03月12日 15:55:53
只看楼主

最近在网上看到了部分讨论无露点送风的文章,不是很理解,现在贴出来给大家参考,有高手指点一下,谢谢。如图1示:空调机组为带一次回风机组,夏冬新风比固定为20%GC=GW+GNTC=(GW*TW+GN*TN)/(GW+GN)Φc=(GW*ΦW+GN*ΦN)/(GW+GN)同理可以求的ic、dc等参数又N点参数已知,前面也讨论过,ε接近于∞,所以送风状态点O在与N点的含湿量相同,又因为送风温差ΔT固定,一般取5—8℃,我们可以确定O点的状态参数

最近在网上看到了部分讨论无露点送风的文章,不是很理解,现在贴出来给大家参考,有高手指点一下,谢谢。

如图1示:





空调机组为带一次回风机组,夏冬新风比固定为20%

GC=GW+GN

TC=(GW*TW+GN*TN)/(GW+GN)

Φc=(GW*ΦW+GN*ΦN)/(GW+GN)

同理可以求的ic、dc等参数

又N点参数已知,前面也讨论过,ε接近于∞,所以送风状态点O在与N点的含湿量相同,又因为送风温差ΔT固定,一般取5—8℃,我们可以确定O点的状态参数

TC=TN-ΔT

dc=dN

两个参数确定,我们可以相应的得到其他参数iO、Φc

那么如何才能确定从C点到O点的过程线呢?

我们知道在定露点控制过程中,混合后的空气经表冷器除湿冷却后,相对湿度全部达到机器露点,然后等湿再热将空气调节到送风状态点。

在无露点控制过程中,混合后的空气经表冷器除湿冷却后,只有部分空气中水分被除去,还有一部分并没有凝结下来,其换热方程为:



Q水*C水*ΔT水=G风*ρ风*Δi风



Q水为水流量 ㎏/h C水 为水的比容 kj/kg G风 为风量m3/h ρ风 为风密度 ㎏/ m3

当C水和ΔT水一定时,可以通过改变水的流量来调节Δi风,也就可以来调节热湿比ε,从而达到无露点控制的目的。如图红线所示,ε即便在相同温度下,也可能不同,但是可以控制的。



在实际控制中,可以通过在表冷器前和送风口各安装一温湿度传感器,用来直观的看到回风参数TC、φC,送风参数TO、φ0;其控制过程由PLC来实现。

当然由于温度和湿度是一对偶合的量,如何实现在算法上的解偶,是下一步需要研究的问题
免费打赏
jian2194
2009年03月15日 18:07:58
2楼
那么如何才能确定从C点到O点的过程线呢?
???
C 点 O点都确定拉,用直尺一画就确定拉!:)
回复
zxlahtc1
2009年03月18日 11:50:42
3楼
其实我也很想知道这个过程是怎么完成的,新风和回风的比例一定之后,C点确定了。
如果是冷盘管处理的话,我们知道他的过程就是先一个等湿冷却过程,然后除湿。那么当等湿冷却到95%的时候,他怎么到达O点呢?实际的一个过程是怎么回事?
加入一个吸湿的过程段?使之从C的露点温度到达O吗?
希望高手赐教!
回复
zxlahtc1
2009年03月18日 12:47:36
4楼
我查阅了李念平教授的《暖通空调工程设计方法与系统分析》一书。关于无露点温度设计,要求冷盘管有吸湿的功能才可以达到,且控制系统要求很严格。
回复
jian2194
2009年03月18日 17:20:48
5楼


先一个等湿冷却过程,然后除湿

错拉. 除湿冷却 同时进行的. 不是直线.
回复
jian2194
2009年03月18日 17:25:02
6楼


O点等湿线 和 95% 线交点为L
近似点就是 C L 连直线, 实际点是一条 "无规律" 曲线.
直线不影响计算
回复
zxlahtc1
2009年03月20日 10:26:12
7楼


我不同意你的说法了,大哥。
我只想说,我采用冷盘管段+除湿段 能不能达到无露点送风呢?
那又怎么来的一定不是直线呢?
回复
qgpei1225
2009年11月11日 22:06:40
8楼
我现在也遇到这个问题
露点送风是需要再热段的一般,但是鸿业计算出来的结果都不需要再热的
我是按照90%计算的
回复
zxlahtc1
2009年11月17日 18:06:46
9楼
哎呀,真是的。从3月到现在我发现自己进步不少。觉得自己原来的发言都有点可笑了。:L 。贻笑大方,汗!
回复
chenlin0022
2010年11月30日 21:15:11
10楼
看看学习下.:lol
回复
jackydong
2010年12月01日 03:04:14
11楼
好复杂,慢慢研究
回复

相关推荐